Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 16.03.2018, 15:53   #1
safar777
Новый участник
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 9
По умолчанию Breezart 550 Lux. "-" показания датчика давления + ошибка 800 (пожар)

Добрый день!

Установка Breezart 550 Lux , реализован VAV 3 зоны

Пульт 4.12
контроллер Ver 3.25
Ser 9006 - 09.09.2015
Вентуст. Code 0
Ser 7042 - 27.10.2015

После выключения по сценарию и затем включению по сценарию
датчик давления показывал отрицательные значения, установка работала на 100 % , так ка пыталась создать давление.
Датчик температуры показывал +16 С, хотя выставлено в пульте +6.

После выключения установки вылезла ошибка "800 Пожар".

Выключение/включение по питанию не помогло.

Что делать? Можно ли устранить самому или кого можно вызвать?
Спасибо.
safar777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 16:15   #2
safar777
Новый участник
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 9
По умолчанию Фото пульта во вложении

Фото пульта во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2017.jpg
Просмотров: 177
Размер:	672.9 Кб
ID:	449   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2018.jpg
Просмотров: 185
Размер:	511.4 Кб
ID:	450   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2019.jpg
Просмотров: 176
Размер:	350.8 Кб
ID:	451  
safar777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 19:30   #3
safar777
Новый участник
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 9
По умолчанию Похоже решил проблему

После изучения матчасти и анализа поведения установки выяснил, что при включении не открылся клапан заслонка на входе. Причина- ослаб крепёж двигателя к штоку.
В итоге установка имела воздушный голод при включенном вентиляторе. Она не могла сощдать из-за этого давление и далее по кругу...
Перегрев и тд.

После затяжки винта двигатель стал открывать и закрывать заслонку.

Похоже ничего не сгорело.

Но, производителю на заметку!
При некруглом штоке такое бы бало невозможно.
А так, открутившийся винтик вызвал полный паралич работы приточки.
safar777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 20:24   #4
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 668
По умолчанию

Установка 2015 г ,все требует иногда внимания,верите,сам бы хотел чтоб установка отбарабанила 10 лет без обслуживания и ее потом вынесли вперед ногами
Просто сейчас используются другие клапана как раз с квадратным штоком.
И как бы актуальность данной проблемы важна только в вашем случае и установки ранее произведенные.И что самое печальное исчезающе малое количество обращений по этому как раз вопросу.
По идее для анализа такой неисправности как не открытие клапана можно подключить анализ показаний датчика перепада давления на фильтре.Если перепад близок к нулю ,то не сработал привод.провернулся шток,владелец выбросил фильтр ,ну есть еще варианты)
Спасибо ,вы навели нас на конструктивную мысль.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 02:14   #5
safar777
Новый участник
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 9
По умолчанию

Всегда пожалуйста! ))

Тогда вопрос - имеет смысл менять прошивки пульта?
или не мешать механизму работать?

Спасибо!
safar777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 07:25   #6
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 520
По умолчанию

При перепрошивке пульта могут сбросится настройки. Если Вы сможете потом сами все настроить, то можно обновить прошивку до 4.18. В инструкциях http://breezart-tech.ru/versions/ описаны возможности этой прошивки.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 10:21   #7
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 668
По умолчанию

Миша я думаю имелось ввиду прошивка где учтен алгоритм отслеживания состояния на фильтре нулевого давления.Чтоб учесть такие случаи как в этой теме.Скорее всего просто эксплуатировать .
Перешивать?Ну иметь в виду что один раз такое произошло и понимать симптомы.Просто скорее всего там не С5 контроллер и на предыдущий контроллер дописывать прошивку проблематично уже.Проблема редкая,даже можно сказать случайная.
А вот в новом оборудовании учесть этот нюанс нужно.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 10:28   #8
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 668
По умолчанию

safar777 еще раз спасибо,в особенности что потратили время на то чтоб самому разобраться.Это сейчас редкость.Чувствуется хорошее техническое образование,а оно покоя не дает
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 02:01   #9
safar777
Новый участник
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 9
По умолчанию

gemini, Да уж, ни минуты покоя ))))
Спасибо за советы, пусть машинка работает как есть.
Надеюсь поработает еще )))
safar777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 11:24   #10
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Сообщений: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Миша я думаю имелось ввиду прошивка где учтен алгоритм отслеживания состояния на фильтре нулевого давления.Чтоб учесть такие случаи как в этой теме.
Проблема редкая,даже можно сказать случайная.
А вот в новом оборудовании учесть этот нюанс нужно.
Мы пытались такое учесть по увеличению оборотов вентилятора с показаний тахометра. Однако один раз неудачно подул ветер в сторону приточного забора воздуха и эта ошибка сработала, т.к. попутный ветер помог вентилятору раскрутится больше нужного. Нулевой перепад давления на фильтре, скоро, в новых релизах прошивки JL204С5, JL205 и JL206 будет определятся, как отсутствие фильтра с генерацией соответствующей ошибки.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.