Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 17.12.2017, 18:59   #1
AlexZ
Новый участник
 
Регистрация: 17.12.2017
Сообщений: 1
По умолчанию С пометкой молния! Запах дыма при включении

Добрый день. Бризарт 1000 Люкс, электрический нагреватель, работает в паре с увлажнителем Карел и вытяжной установкой Бризарт. После определенного простоя ( 2-3 дня ) при запуске, из решеток ощущается запах гари или дыма... Внешне не видно. При включении температура на пульте управления, поднимается до 60С (при заданной например 20) потом по прибавлению расхода воздуха температура уравнивается, приходит к заданному значению. Происходящее было при внешней температуре воздуха около 0 +5
AlexZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 10:46   #2
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Здравствуйте. Посмотрите состояние воздушного фильтра. Нет ли следов оплавления?
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 18:24   #3
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

60С очень не хорошо, может сработать защитный термостат. Нужно разбираться в причинах. Как вариант, может датчик температуры далеко смонтирован, и регулятор калорифера с запаздыванием реагирует на изменение температуры.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.