Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 04.02.2018, 16:26   #1
t332
Новый участник
 
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 14
По умолчанию 550Lux - не переходит в состояние Выключено

После замены контроллера и обновления прошивки пульта, заметил такую вещь: установка никогда не достигает состояния "Выключено". Нажимаешь кнопку на пульте, переходит в "Выключение" и так и висит потом. Час, день, два.. Фото прикладываю. Фото 04.02.2018, 12 50 05.jpg
И что-то в самом блоке приточки тихонько шелестит при этом. Но, на мой слух, это не звук вентилятора на третьей скорости. Если выключить питание, то звук пропадает, соответственно.

Пульт 5.05.09NP
Контроллер JL204C5, 2.3.0-64-129

Что посоветуете?

PS. Второе фото - показывает как выглядит пульт, после включения из предыдущего состояния. Фото 04.02.2018, 13 59 43.jpg
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 04.02.2018, 12 50 05.jpg
Просмотров: 472
Размер:	42.7 Кб
ID:	443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 04.02.2018, 13 59 43.jpg
Просмотров: 445
Размер:	27.9 Кб
ID:	444  
t332 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 09:08   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Отправил вам контакт специалиста для диагностики причины.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 09:46   #3
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Адрес: Пенза
Сообщений: 12
По умолчанию

Чтобы контроллер перешел из режима "Выключается" в режим "Выключено", необходимо выполнение нескольких условий:
  1. Все калориферы системы и электрический увлажнитель(если он есть в системе) - должны быть продуты вентиляторами. Или они не могут продуться установкой по другим более важным причинам: "Сигнал Пожар" или "Ошибка вентиляторов".
  2. И заслонки, перекрывающие приток и вытяжку воздуха, должны быть полностью закрыты.

Если эти условия выполняются, то установка перейдет в состояние "Выключено".
Шелест может быть или от вентилятора на небольшой скорости или от работы привода заслонки. Но заслонка бесконечно не может закрываться. Т.е. скорее всего вентилятор на низкой скорости. В общем нужно посмотреть конфигуратором.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 