По умолчанию Хотим реализовать схему на базе Breezart 550 Lux

Здравствуйте!
Вот думаем реализовать схему установки с 2-мя калориферами и 2-мя клапанами. см. приложение.
Почему их по 2 не знаю т.к. сам не проетировщик, думаю можно было бы и по одному поставить.
Вообщем вопрос в том как завязать выносные калориферы и клапан с элекроприводом с пультом установки CP-2010, что бы при включении установки с пульта клапан открывался и соотвественно включался калорифер при температуре ниже +5 град.

Можете подсказать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sxema_ustanovki.jpg
Просмотров: 690
Размер:	191.9 Кб
ID:	146  
_Archi_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 19:10   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

В установке Lux550 есть выход 220В, на котором напряжение появляется при включении установки (когда открывается встроенная заслонка). Это клеммы 5,6 (L, N). Сюда можно посадить внешнюю заслонку.
Нагреватель можно подключить через дополнительное реле, пустив это же напряжение на его обмотку через термостат, настроенный на +5.
Напряжение для питания калориферов нужно взять где-то в другом месте.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 15:15   #3
_Archi_
Новый участник
 
Регистрация: 16.08.2013
Сообщений: 2
По умолчанию

не совсем понял про нагреватели... если я возьму напряжение в другом месте и пщущу через термостат то получится, что нагреватели будут жить своей жизнью в независимости от установки?
_Archi_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 20:57   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Попробую более развернуто...
1. Из приточки с клемм 5 и 6 выводите два провода - это L и N 220В. К ним подключаете привод внешней заслонки. Она будет включаться синхронно со встроенной заслонкой, т.е. когда включается приточка.
2. Покупаете реле с обмоткой 220В и с контактами способными коммутировать вашу нагрузку. Обмотку реле подключаете к этим же двум проводам из приточки, но в разрыв включаете термостат. Получится, что реле у вас будет срабатывать только когда включена приточка и когда сработает термостат. Очень советую поставить ещё один термостат в районе калорифера для защиты от перегрева.

P.S.: Есть один нюанс. При отключении приточки ваш калорифер не будет "продуваться" и температура в области ТЭНов будет достаточно высокой.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 10:34   #5
i7ya
Новый участник
 
Регистрация: 23.01.2018
Сообщений: 2
По умолчанию

Сейчас столкнулся с похожей проблемой. Переживаю за начальные калориферы - можно ли как-то заставить 550Lux в конце работы продувать еще и их? Как надежнее всего избежать пожара при использовании дополнительного калорифера с ПУ?

Может быть можно обмануть встроенный датчик температуры, чтоб он показывал бОльшую температуру у более горячего калорифера?

Или может быть возможно вынуть калорифер из 550Lux и перенести его на вход вентканала?
i7ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 11:45   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Думаю можно поступить более правильно чем, мой совет выше.
Вариант 1.
Дополнительный нагреватель можете пустить через дополнительный контактор, обмотку которого подключить к обмотке существующего контактора через термостат. Соответственно будет включаться/отключаться всегда когда включается/отключается нагрев. Продувка будет работать. Недостаток контактор будет щёлкать.
Вариант 2.
Сделать схему с плавной регулировкой. Тут потребуется применение например JL201 + твердотелка + доп.канальный датчик Т+ контактор ну и настройка контроллера. Ваш доп. нагреватель будет всегда догревать воздух до определенной температуры. Если температура воздуха на улице выше, то греть не будет.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.