По умолчанию прошивка контроллера увлажинителя

Добрый день, подскажите появилась такая проблема: при включении увлажнителя ( на пульте установки) сразу же срабатывает насос в увлажнителе . При вскрытии блока увлажнителя было обнаружено ,что клапан подачи свежей воды не открывается при это в увлажнителе сухо. После проверено было работоспособность двух поплавковых выключателей, что показало что они исправны, также проверена целостность изоляции и обрыв от поплавка до разъема подключения на контроллере. Вся механическая часть исправна, могла слететь прошивка контроллера увлажнителя? и где взять файлы для прошивки контроллера , что бы прошить через утилиту?
unibel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 11:27   #2
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Здравствуйте.
1. Какой у Вас увлажнитель. Нужен серийный номер.
2. Клапан не открывается потому, что на него не подано напряжение?
Или напряжение приходит а вода не идет?
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 11:52   #3
unibel
Участник
 
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 34
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Doenko Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1. Какой у Вас увлажнитель. Нужен серийный номер.
2. Клапан не открывается потому, что на него не подано напряжение?
Или напряжение приходит а вода не идет?
1) breezart 1000 humi aqua p. номер 060217T9323
2) клапан не открывается не идет напряжение
unibel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.