Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 24.10.2010, 20:59   #1
uran
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 22
По умолчанию Breezart 400 VAV

1. в описании сказано "плавная регулировка мощности калорифера... в диапазоне от +15 до +30 с" - а почему нижний предел +15, а не +5 как в 350\500 моделях ?

2. 8 ступеней регулировки вентилятора - как производится переключение, если пульт отображает 3 скорости ?
uran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 00:16   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от uran Посмотреть сообщение
1. в описании сказано "плавная регулировка мощности калорифера... в диапазоне от +15 до +30 с" - а почему нижний предел +15, а не +5 как в 350\500 моделях ?
во всех приточных установках со встроенным контроллером (сейчас выпускаются только такие) нижний предел установки температуры воздуха +15. такой предел установлен из соображений целесообразности. а где кстати сказано про +5 ?
Цитата:
Сообщение от uran Посмотреть сообщение
2. 8 ступеней регулировки вентилятора - как производится переключение, если пульт отображает 3 скорости ?
пульт автоматически распознаёт сколько скоростей вентилятора в приточной установке к которой он подключен и соответственно изменяет кол-во градаций при индикации и переключении.

Последний раз редактировалось Step; 25.10.2010 в 00:21 Причина: Корректировка
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:25   #3
uran
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
такой предел установлен из соображений целесообразности. а где кстати сказано про +5
где сказано не знаю, но у меня дома температура выставляется от +5 (установка 2009г).
а расширить в настройках где-то возможно ? а то целесообразность то у всех разная, к примеру, у меня вот сейчас в солнечный день в квартире даже с выключенными батареями температура может подняться до +27, я приточкой и проветриваю и охлаждаю.
uran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 17:11   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от uran Посмотреть сообщение
а расширить в настройках где-то возможно ?
посовещались. пришли к выводу, что для электрических приточек можно опустить нижний порог, вроде никаких противопоказаний нет. сделаю это в ближайшее время для вновь выпускаемых пультов.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 14:34   #5
uran
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 22
По умолчанию

отлично, остался один вопрос - когда же ее пустят в производство ?
uran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 15:04   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Кстати, в приточке есть возможность отключить нагрев. Возможно это то, что Вам нужно? Это делается через меню опций.

Тут еще появилось предложение в электрической приточке сделать как в автомобильном климат-контроле ... при попытке задать температуру ниже нижнего предела (+15) переходить в режим с отключенным нагревателем, при этом на дисплее при задании температуры индицировать Lo.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 16:22   #7
uran
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 22
По умолчанию

то, что нагрев отключается это я в курсе. но зимой почти все время на пульте температура стоит в пределах +5…+12, так как в квартире довольно жарко, в одной комнате даже батарея отключена, но комната нагревается за счет труб стояка отопления, в результате если ставить +15 и выше, то будет жарко (придется периодически окна открывать), отключить нагрев совсем – получим струю воздуха -15…-20. не знаю, как у меня будет эксплуатироваться vav, она пойдет на дачу, но имхо, лучше если будет возможность выбирать температуру в широком диапазоне, какой смысл ограничивать в выборе, если это не оказывает негативного влияния на работу приточки.
отключение нагрева при уменьшении температуры ниже минимальной – по-моему хорошая мысль, так было бы удобнее, чем лазить в настройки.

Последний раз редактировалось uran; 02.11.2010 в 16:24
uran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 23:38   #8
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от uran Посмотреть сообщение
отлично, остался один вопрос - когда же ее пустят в производство ?
да......затянули мы сказку... размещу после праздников заказ на комплектующие.пора действительно начинать.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 16:55   #9
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

По поводу установки температуры.
Изменения в прошивку пульта внесены. Для электрических приточек нижняя граница снижена до +5 град. При попытке задать температуру ниже, приточка переходит в режим с отключенным нагревателем, при этом на дисплее индицируется Lo (в меню установки температуры задания). Если увеличить температуру-задание, то нагреватели соответственно включаются. В меню настроек возможность отключения/включения нагрева также оставлена, можно пользоваться кому как удобнее.
До кучи добавлена возможность вывести на дисплей (в основное окно) индикатор загрязненности фильтра в виде барграфа и численного значения загрязненности в %.
Этой прошивкой будут прошиваться вновь изготавливаемые пульты.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:43   #10
uran
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
да......затянули мы сказку... размещу после праздников заказ на комплектующие.пора действительно начинать.
понимаю, что уже замучил, но все же... как там у вас дела ?
uran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 22:30   #11
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

день добрый! да начали потихоньку их изготавливать.правда встречаются курьезы,иногда просят чтоб каждая ветвь еще регулировалась по производительности и думают что это может происходить автоматически.когда обьясняю что производительность можно менять(хотя что там регулировать когда на ветьв по 100 кубов) например приводами с управлением 0-10в, но все равно мануально.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 12:37   #12
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Повесили на производстве "подопытную" приточную установку 550Lux и распределитель с разными вариантами управления приводами заслонок для подключения ее к регулятору со входами 0-10В.На этой неделе начнем испытывать транзисторный регулятор в связке с АС вентилятором для получения информации по функционированию обычной установки в режиме VAV.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.