По умолчанию Не работает приточная установка

У меня не работает приточная установка 500lux

На пульте управления появилась ошибка 0002
А температура внутреннего датчика и внешнего определяется более 1000, тоесть выходит за пределы измерения.

Комапния которая ее устанавливала исчезла, установка была куплена в конце 2009.

Подскажите что это может быть, и как ее поченить.
  Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 19:19   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Судя по коду 0002 - это обрыв датчика. Проверьте подключение канального датчика TG-K330. Если с подключением всё в порядке, то видимо придется обратиться в сервисную службу, чтобы они приехали и на месте разобрались.
Либо, если Вы в Москве, то можно отсоединить цепи питания и открутив крепёжные винты - вынуть электроблок вместе с вентилятором. Далее привезти его вместе с пультом на производство для диагностики и ремонта.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 09:32   #3
Алексей
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

канальный датчик подключен правильно и он исправен, приточка с электрокаллорифером и код 0002 не должен был вообще появится, скорее всего слетела прошивка.
Как обратится в сервисную службу?
Приточная установка 500 люкс х,х-yyy/z, сер. номер 1602100003950
Заранее благодарю.

Последний раз редактировалось Алексей; 22.05.2012 в 11:13
  Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 20:10   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Телефон сервисной службы в Москве 748-52-92
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 17:38   #5
Алексей
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

А еще есть сервисные службы, а то там что то долго, все ссылаются что купили не у них и т.д.
  Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 13:53   #6
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
А еще есть сервисные службы, а то там что то долго, все ссылаются что купили не у них и т.д.
Привозите на производство.Как снять вентагрегат всборе написано тут http://www.breezart.ru/documents/ Инструкция по монтажу и обслуживанию ПУ Breezart 350/500 Lux. 2010 год
Сообщение в личке
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.