Старый 10.10.2017, 08:40   #21
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

Chell, выжали из JL201 все 120% !
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 13:03   #22
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию


При нулевом давлении разнятся выходные напряжения с датчиков, поэтому в панели ввёл коррекцию "0" константой, теперь полёт нормальный.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 23:08   #23
FOU
Новый участник
 
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 28
По умолчанию

Да, отличная работа проведена.
Я не решился на weintek. Хочу сейчас перейти на tpd283, если удастся.
FOU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 14:20   #24
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Написал в тему http://forum.breezart.ru/showpost.ph...05&postcount=5 и пошёл пробовать вычисления для панели и вот что получилось:
Расчётная скорость на 2-й скорости по константе производительности ПУ и переменной напряжения на вентиляторе = 268 м³/ч.
Расчётная скорость по мощности калорифера = 262 м³/ч.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: микс.png
Просмотров: 259
Размер:	186.0 Кб
ID:	416  

Последний раз редактировалось Chell; 20.10.2017 в 18:26
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 11:31   #25
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

В одной из недавних тем про увлажнитель писалось, что:"...дренаж идёт в ведро. ...за один день сливает около 10 л. воды." сие подвигло "посчитать" количество воды утекающей в канализацию. Математика очень проста и сравнительно точна, необходимо, лишь, провести несколько контрольных замеров сливаемой воды (оборотной, промывка, отключение, аварийный) в единицу времени. В моём случае используются две константы. Этим способом можно посчитать и расход подводящей воды без установки прибора учёта, так сказать, от обратного. Счёт выполняет панель, но, полагаю, что такую полезную функцию сможет выполнить и штатный контроллер увлажнителя, ну или пульт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ув.png
Просмотров: 268
Размер:	395.5 Кб
ID:	424  
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.