Добрый день.

Установка 550 LUX
Серийный номер: 121017Т10601

Была ошибка "нет связи", а так же "ошибка вентилятора". Техники обновили прошивку. Сказали, что на фазе 238 вольт и это стало причиной неисправности. Говорят, что новый дом и надо ставить стабилизатор.

Вопрос: подойдет ли релейный стабилизатор с погрешностью +-5% или надо ставить, что-то более точное.

Спасибо
sin1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 17:15   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Здравствуйте!


Релейный стабилизатор подойдёт... но, его мощность должна быть не менее 5 кВт. А это очень сурово.
Само напряжение 238 В в рамках допустимого превышения 10%. Больше нужно бояться не превышения питания, а сетевых помех, например от сварки и подобных.