По умолчанию 1000 MIX

1. Оч. хорошая установка
2. Установка в выключенном состоянии (ПО 3.20) - входная заслонка полностью закрыта, заслонка камеры смешения открыта. Зимой это актуально. Летом, хотелось бы, что бы было наоборот... Возможно такое?
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:03   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 708
По умолчанию

Не знаю насколько это правильно
Ведь тогда вытяжную заслонку нужно открывать, иначе эффекта не будет
а если забыть перевести режим работы? .... холодно будет, конденсат на неутепленных частях воздуховодов может образоваться
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:09   #3
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

проток с улицы должен сохранятся в пределах 10% иначе нагреватель не будет обдуваться.
Летом если температура уставки будет ниже уличной так и так входная будет открыта на полную.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:24   #4
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Возможно вы правы! Почему вентилятор не отключается? Наверное из за этих 10%? Но эти 10% обеспечит естественный приток. Автоматику ведь можно нучить понимать наличие естественного притока воздуха и то, что лето за бортом.

Последний раз редактировалось Chell; 10.02.2014 в 22:14
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 14:48   #5
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Согласитесь, постоянно работающий вентилятор не способствует энергосбережению.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 15:10   #6
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Как раз работающий вентилятор обеспечивает стабильность парметров вентиляции.Не секрет ,что летом естественная вытяжка никакая.Опять же откуда она должна проистекать?Через приточку?
То что лето за бортом наступило может отработать автоматика,а то какое качество естественной вентиляции - затруднительно.Где контроллировать? в нескольких точках вытяжки?ставить дополнительные датчики расхода в этих точках?Боюсь эти затраты обеспечат работой вентилятор на пару лет непрерывно.
ЕС вентилятор потребляет 80вт. Без дела работающий 1 час нынешний компьютер потребляет 500Вт.Наверняка есть куча потребителей которые не выключаются по халатности или неудобству этой операции. Основное потребление эл.энергии идет на нагрев воздуха,тут нужно искать экономию.VAV позволяет это сделать,но если опять же никто не будет следить за включение-выключение зон,то и эта экономия коту под хвост пойдет.
Не решен вопрос с автоматическим отслеживанием присутствия "живых" людей,покоящихся например на кровати.Датчики теряют его если человек не двигается,а то можно было бы все автоматизировать исключив человеческий фактор в управлении VAV.Вот тогда это бы была настоящая вентиляция по требованию.Есть вариант отслеживать вхождение человека,но не отработается вариант вхождения двух одновременно и выхода одного.Короче учит детей смолоду выключать свет и вентиляцию в том числе...
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 15:16   #7
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Возможно вы правы! Почему вентилятор не отключается? Наверное из за этих 10%? Но эти 10% обеспечит естественный приток. Автоматику ведь можно нучить понимать наличие естественного притока воздуха и то, что лето за бортом.
Вы не совсем правильно представляете алгоритм работы Микс.Там как раз приоритет приточного воздуха при возможности его нагреть выделенной для этого мощьностью.Вот когда будет не хватать тут и задействуется рециркуляция.А чтоб нагреватель совсем не остался без обдува и оставлены те 10%
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 15:19   #8
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

ОК. Убедили. В установке 3 ТЭНа, по какой схеме они включены? 220/2.25
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:47   #9
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

три ТЭН оребренные по 0.75кВт чтоб сильно не нагревались.в случае 220 соедены параллельно
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 13:38   #10
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
...То что лето за бортом наступило может отработать автоматика,а то какое качество естественной вентиляции - затруднительно.Где контроллировать? в нескольких точках вытяжки?ставить дополнительные датчики расхода в этих точках?...
Я только начинаю набивать шишки.Не судите строго Да, зимой естественны приток больше, летом меньше. Почему нельзя контролировать разницу давления за бортом и в помещении.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 13:55   #11
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

очень малые величины, сопоставимые с погрешностью датчика. При этом даже от порывов воздуха значения будут колебаться.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:23   #12
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

А если анализировать скорость потока в канале забора воздуха.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 16:32   #13
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
А если анализировать скорость потока в канале забора воздуха.
смысла я например в этом не вижу. Но за отдельные (достаточно ощутимые) деньги можно заниматься извращениями
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 11:08   #14
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
три ТЭН оребренные по 0.75кВт чтоб сильно не нагревались.в случае 220 соедены параллельно
Марку с условным обозначением используемых ТЭНР подскажите.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 13:15   #15
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

ТЭНР 48 А 10/0,75 К220 Ф1 оребрение-ст.,штуцер М16х1,5 с одной стороны . Это наш конструктив, стандартных таких нет.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 21:50   #16
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
...Это наш конструктив, стандартных таких нет.
Очень хороший конструктив. У вас можно разжиться сим? 10 шт нужно.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 11:29   #17
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

можно,а в в чем проблемма?что то погорело?? или в запас,вообщем чем вызван спрос?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 10:24   #18
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

В запас. И по ходу один ТЭН в установке сдох...
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 12:41   #19
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Не покупайте ничего в запас,тем более в таких количествах,потом будут валяться и может не пригодятся никогда.Что конкретно произошло?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 14:01   #20
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Да пусть валяются, чай не миллион стоят. Один ТЭН в установке (самый верхний) постоянно холодный.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.