Старый 11.06.2014, 12:43   #1
Сергей
Новый участник
 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 5
По умолчанию EC вентилятор

Не включается вытяжная установка с EC двигателем без приточки K3G355 AY 40-02. Двигатель M3G112 GA 1,7 кВа. Помогите разобраться!
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 13:24   #2
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Больше конкретики,как включаете,что подаете на управление,почему без приточки.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 20:26   #3
Сергей
Новый участник
 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 5
По умолчанию

Вытяжка находится в другом конце здания и должна работать на максимум независимо от приточки. Посоветовали вынуть вентилятор для чистоты эксперимента, подключить 3 фазы и перемычку на Ain1 U и +10 v. Вентилятор не запустился. Почему?????
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:13   #4
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Тоже бы хотел бы знать почему...+10В относительно GND есть в наличии?
На ту ли клемму подаете через перемычку? Она физически должна располагаться между +10В и GND.Если есть напряжение и правильно подаете ,то это скорее всего проблема вентилятора,нужно обратится к менеджеру,продавщему оборудование и с актом отправить демонтированный вентилятор на диагностику.
Предварительно при поставленной перемычке и поданном питающем напряжении проверьте тестером в каком состоянии находится сухой контакт реле аварии вентилятора. com NC в обесточенном состоянии реле разомкнуто,при нормальной работе замыкается.Аварийные ситуации,при которых реле разомкнуто-заблокировано колесо,перегрев выше 50гр.С,отсутствие одной из фаз или подача одной и той же фазы на клеммы трехфазного питания или нейтрали.Проверьте межфазное напряжение.
Ну и напишите про результат.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 13:36   #5
Сергей
Новый участник
 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 5
По умолчанию ЕС вентилятор

Вынули вентилятор из вытяжки, перемычка +10V и Ain1U стоит. Напряжение есть. 3 фазы подключили, тишина. Поменяли полярность, выбивает контактор.
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 13:56   #6
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Поменяли полярность, выбивает контактор.
Это как?? какой контактор и как слаботочка в десятки миливольт может выбить его?
Короче,связывайтесь с менеджером по продажам и возвращайте,будем проверять.
Главное для чистоты эксперимента ничего не снимайте
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 14:29   #7
Сергей
Новый участник
 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 5
По умолчанию

Могу выслать фото
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 16:25   #8
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Можете прямо сюда вставить.С менеджером связались?Он должен вам рыбу акта сбросить для заполнения.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 17:11   #9
Сергей
Новый участник
 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 5
По умолчанию

Так пытались подключить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 520
Размер:	87.7 Кб
ID:	171  
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:16   #10
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Похоже на правду.Ну тогда процедура как описал-менеджер -возврат с актом,выяснение причин-отгрузка вентилятора.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 