Старый 28.01.2016, 14:49   #21
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Что то какие то действия выполняете сложные.Было предложено в режиме нагрева включть установку и дождаться пока установка либо войдет в режим продувки,либо устаканится.Не нужно при превышении
в меню выключать нагрев принудительно,так ничего не выясним.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 16:58   #22
ShAnd
Новый участник
 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 9
По умолчанию

При превышении нагрев не выключал.
Установка сама выключала нагрев при температуре 25-27градусов. Но при опускании температуры ниже заданной нагрев не включался автоматически.

Сегодня передал через СЦ установку для диагностики.
ShAnd вне форума   Ответить с цитированием