Уважаемые, Господа!
Подскажите возможны ли проблемы в случае совместного использования Breezart 550 Aqua и 550 HumiEL P / 2,4-1,2-220 ?
Или их автоматика настроена но однородное решение когда и приточка и увлажнитель должны быть оба с электрическим нагревателем или оба с водяным калорифером?
Прошу уточнить.
С уважением,
Павел
Pax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 13:41   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Да, калориферы должны быть одного типа. Иначе проблематично выполнять защитные функции (при угрозе замораживания вентилятор нужно отключать, а при перегреве электрического наоборот).
Step вне форума   Ответить с цитированием