Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 09.11.2015, 16:59   #1
nazarovve
Новый участник
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 6
По умолчанию Работа приточной установки в режиме осушения.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подключить гигростат EL-0х0ХХ-С-IT-RH к ПУ AQUA 16000? На эл.схеме ПУ и гигростата подключение не указано.
Спасибо.
nazarovve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:19   #2
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Здравствуйте
Для чего нужен данный термостат в Ваше случае?
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 10:08   #3
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Извините не увидел тему.
нужен серийный номер установки, чтобы понять как настроен контроллер
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 06:03   #4
nazarovve
Новый участник
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 6
По умолчанию Серийный номер

Здравствуйте,
Модификация: 00-62-0 (W99.R.PB)
Серийный номер: 110315М7178
nazarovve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 10:23   #5
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Гигростат подключается на сухие контакты пожарной сигнализации.
На пульте ДУ в разделе "Сервис" необходимо выбрать пункт "дистанционное управление". Поставить галочку "дистанционное управление" и установить минимальное время в выключенном и включенном состоянии.
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.