Старый 08.01.2016, 01:35   #1
Алексей Ёркин
Новый участник
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2
По умолчанию Отказ дифф датч

Добрый день, пожалуйста подскажите по Бризарт 550 люкс. Уезжал перед новогодними выключил автоматы питания на приточки, было влажно, дожди. Приехал на Рождество - мороз минус 12С. Приточки, видимо, подмёрзли, стоят в неотапливаемом помещении... Один пульт пишет ошибку код 0400 - "Авария" "Загрязнен фильтр" и выключает веселуху. Фильтр чистый (!), входная заслонка работает - ходит туда-сюда, трубки диффдатчика чистые... Выключение питания не помогает. Может влага в диффдатчик попала и он врет! Нельзя ли, вероятно, сняв перемычку с контроллера конт. 1 и 2 "на правой стороне" корпуса - (подписанные "Диффдатчик") отключить пока его - до оттепелей... Или подскажите что сделать? (Может "дунуть" в него посильнее )
С Уважением,
Спасибо
Алексей
Алексей Ёркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 20:01   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Здравствуйте.
Дуть не в коем случае!!! Можно повредить датчик!
Возможно действительно в трубку попала вода.
Как правило для анализа загрязненности используется встроенный в контроллер датчик дифференциального давления (отсоединение перемычки на клеммах не поможет - это заглушка на датчик Пожар). Воздушные трубки подключаются непосредственно к патрубкам на корпусе контроллера.
Попробуйте отсоединить трубки от контроллера (сначала обесточьте установку). Затем подайте питание, подождите 1,5 минуты (если калибровка датчика сбита он автоматически откалибруется) и запустите установку.
Если и в этом случае установка будет уходить в аварию по Фильтру, то датчик работает некорректно (возможно влага) контроллер необходимо в ремонт для замены датчика.
Если же установка в таком режиме работает, попробуйте продуть отсоединенные воздушные трубки. Потом попробуйте запустить в сборе.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:51   #3
Алексей Ёркин
Новый участник
 
Регистрация: 08.01.2016
Сообщений: 2
По умолчанию Отказ дифф датч

Добрый день, спасибо за ответ!
Нашел описание контроллера, почитал, и понял, что поможет мне уставка нового параметра дифференциального давления (более высокая или просто отключение диффдатчика на программном уровне) - надо залезть с программой и задать параметры!
На второй установке, которая еще работает - на чистом фильтре пишет "загрязнение 95%" - еще чуток и тоже работать перестанет...
А на установке, которую контроллер выключает: снимаю фильтр совсем - пишет "Загрязнение фильтра 108%"...
Подскажите, пожалуйста организацию или человека, который может приехать и сделать - позвонил в пару дилерских организаций, что на сайте указаны - отказываются
Спасибо
Алексей Ёркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 12:41   #4
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Алексей добрый день,сейчас сервис из салата достанем,встряхнем ))))созвонятся
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 13:36   #5
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Алексей здравствуйте.
Попробуем помочь
8 (495) 241-32-72
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.