Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 19.11.2015, 05:32   #1
nazarovve
Новый участник
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 6
По умолчанию Восстановлеие работы ПУ после отключения эл.питания.

Здравствуйте,

Установка AQUA 16000 работает в режиме дистанционного управления, запрограммировано через BSU.
После выкл. и вкл. эл.питания установка не запускается дистанционно, начинает работать с пульта.
Можно ли сделать так, чтобы режим работы оставался дистанционный?
nazarovve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 10:16   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Здравствуйте. У вас видимо стоит режим, когда нужно включать и с пульта, и дистанционно.
Установите на вкладке "Настройки" параметр "Автоматическое ВКЛ/ВЫКЛ установки после восстановления питания" в состояние "Включено".
Step вне форума   Ответить с цитированием