Старый 11.10.2018, 22:14   #1
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию Комплектация смесительного узла серии АКВА

Добрый день! Подскажите, какие насосы установлены на ПУ 550, 1000 серии аква. Возможна ли замена насоса при покупке на насос, разрешенный для ГВС. Либо возможна покупка ПУ только без насоса, но с остальными модулями. Насос тогда докуплю отдельно.
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 16:11   #2
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Вы можете заказать установку без смесительного узла.
Состав смесительного узла приведен в приложении технического каталога:
http://www.breezart.ru/tech/breezart_catalog.pdf
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 10:16   #3
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Подскажите, при работе котла только на отопление без приоритетов на ГВС, есть ли необходимость установки доп ТА для ПУ. Имеем штатную ПЗА на борту котла, регулятор которой позволяет управлять отдельно дополнительным контуром отопления. У меня сомнения в том, что в случае когда от остальных контуров запроса нет на тепло и котел начинает работать только на контур ПУ, он в какой то момент может отключиться по завышенной Т обратки. Т.к. расстояние до калорифера условно 2 м.+ длинна трубки в нем, за боротом легкий минус, модуляция уже на самом низу, трехходовой на борту ПУ направляет поток назад, потерь нет практически. Котел стоп. Калорифер в заморозку. Или я не прав? С ПЗА будет работать? Повторюсь приоритетов на ГВС нет.
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 22:51   #4
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от romus267 Посмотреть сообщение
за боротом легкий минус, модуляция уже на самом низу, трехходовой на борту ПУ направляет поток назад
Здесь ошибка, посмотрите схему смесительного узла, где стоит циркуляционный насос, и на какой контур он работает.
Скорее вопрос в том, будет ли Ваш котел работать при малой нагрузке, и не потребуется ли дополнительный бак-накопитель.
И этот вопрос лучше адресовать котельщикам.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 13:33   #5
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Тогда такой вопрос. При работе системы отопления по ПЗА на калорифер обязательно постоянно подавать 80гр.? За бортом 0 гр. и для нагрева воздуха может быть достаточно к примеру 40гр. Соответственно ПЗА котла отрабатывает повышение/понижение Т теплоносителя. ПУ в этом случае корректно будет работать? В межсезонье шарашить котлом 80гр. постоянно не бюджетно думаю совсем. Для этого и есть ПЗА.
Напомню, что контур нагрева ПУ - отдельный. И регулятор ПЗА котла может настраивать его параметры отдельно (в том числе и выбор Кривой отопления под него)
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 11:26   #6
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

Подавать 80 грЦ не обязательно.
Мощность нагрева (грубо), определяется расходом теплоносителя и дельтой Т на теплообменнике (прямая / обратка).
Если обратка будет уходить ниже заданной температуры воздуха, не будет хватать мощности нагрева, то автоматика установки выдаст предупреждение.
Поэтому приточку лучше эксплуатировать в режиме "комфорт", когда при недостатке мощности нагрева установка снижает обороты, производительность вентилятора.

Последний раз редактировалось BreezartShop; 22.10.2018 в 12:40
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 11:02   #7
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Сколь стоит ПУ аква 550 без смесительного узла?
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 12:19   #8
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 48
По умолчанию

По этому вопросу Вам лучше обратиться к нашим менеджерам:
https://breezartshop.ru/solutions/breezart-550-aqua.php
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.