Здравствуйте,
хочу подключить конвертер modbus -> modbus tcp к одному из свободных портов установки. У меня их два P1 и P2, можете подсказать в чем разница между ними?

Обязательно требуется подключать землю или достаточно подключить data+ и data-? В спецификации RS485 пишут что этого достаточно. Или тут не RS485?

Где можно добыть актуальную документацию по регистрам, на сайте нашел только для предыдущего контроллера.
DarkTemplar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 18:11   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 700
По умолчанию

PO, P1 и P2 все RS-485 с протоколом Modbus RTU.

P0 и P1 не имеют гальванической изоляции от внутренних цепей контроллера, но имеют дополнительную цепь питания +24В (например для питания пульта).
P2 имеет гальваническую изоляцию, но соответственно цепь питания +24В отсутствует.


Как правило data+ и data- достаточно. Но и сигнальная земля не помешает, в некоторых случаях работа с ней устойчивей.


Документация здесь http://jetlogic.ru/downloads/Documents/JL204C5.html
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.