По умолчанию управление ККБ

Ребята, кто подключал ККБ к водяному "БРИЗАРТу"? Какие могут быть нюансы и подводные камни? или может кто из Вас предложит рабочую схему автоматики для управления ККБ.(ККБ без собственной автоматики) переходник BSU01 и програмка для "БРИЗАРТ" у меня имеется.
lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:15   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 724
По умолчанию

Если ККБ, работающий по принципу ВКЛ/ОТКЛ, то см. вложение.
Для подключения необходимо наличие одного свободного реле в контроллере, во вложении показан вариант с DO2 (TEN 4). По умолчанию это реле сконфигурировано для включения внешних доп.устройств одновременно с включением вентилятора, нужно это отключить на вкладке Фильтр/Вентилятор (снять галку "Активировать управление вытяжным вентилятором").
ККБ будет включаться/выключаться по датчику на выходе установки.
Более правильным было бы использовать датчик в вытяжном канале, но для этого нужно ставить цифровой датчик, т.к. аналоговые в водяных установках заняты. Либо как вариант... контроллер может управлять ККБ по термостату (тип 1 в списке).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ccb.png
Просмотров: 690
Размер:	41.4 Кб
ID:	138  
Step на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:34   #3
lelik
Новый участник
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 14
По умолчанию

тогда сразу возникает вопрос- ККБ будет включатся по температуре на выходе приточки,и получается ККБ будет работать по 5 минут---почувствовал теплый воздух включил ККБ, сразу же почувствовал холодный отработал минимальное время включения и отключился и так постоянно???
А про какой цифровой датчик шла речь?
lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 12:07   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 724
По умолчанию

Да, в случае работы по датчику на выходе установки так и будет....
Цифровой датчик который можно поставить в вытяжном канале http://www.breezart.ru/catalog/gigro...hd-dx-t-45014/
Кстати ещё один такой же можно поставить на измерение температуры приточного воздуха, тогда можно будет задействовать автоматический переход между режимами Нагрев-Охлаждение (Авто). Точнее его на выход установки, а на приток аналоговый.
Step на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.