По умолчанию

А можно чуть большк информации по 201 и 202 датчику?
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 14:14   #23
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 16
По умолчанию

Коллеги материал по ссылкам был изучен ранее.
Из них можно сказать что инструкция по 201 является более полной.
Поясните ещё раз пожалуйста в чем их отличие, для какой цели создавался 202 и почему не доведён до полной полной поддержки.

Как и писал ранее были получены рекомендации по применению 202 как более чувствительного так ли это?

Имеет ли смысл приобретать для нашей задачи 202.?
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 14:42   #24
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 737
По умолчанию

В вашем случае будет использоваться JL202DPR? в котором есть только датчик давления. Никаких других каналов нет. Т.е. это цифровой датчик давления на Modbus.

201DPR и 202DPR отличаются между собой датчиками давления, и наличие гальванической изоляции у RS-485 в JL202DPR (более надёжен).
Датчик давления в 202 на порядок более стабилен. В инструкции указаны значения, гарантируемые производителем. По факту он в разы точнее.
Датчик у 201 имеет значительный температурный и временной дрейф, его нужно периодически калибровать (есть автокалибровка при отключении).
Для применения в связке 550 Lux лучше использовать 202, можно будет выставить меньший уровень поддержания давления в канале.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 21:21   #25
Mikhail
Новый участник
 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 16
По умолчанию

Step, спасибо за Ваш ответ.
Т.е. если я правильно понял датчик 202 более точный по давлению.
Но у меня будут сложности по Настройки с пульта других параметров.
И если подводить итог. Лучше применить 201 имея более широкий диапазон( характеристик) по настройке с пульта. ?
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 21:36   #26
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 605
По умолчанию

202 -выше точность, но для настройки нужен адптер BSA-02 и программа JL Configurator, т.к. пульт пока не поддерживает новый тип датчика.
201 - полная настройка с пульта управления.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:17   #27
Allmy
Новый участник
 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

Из 550 можно сделать аналог mix, если привести рецеркуляционный канал на вход установки. В таком подключении даже есть плюсы. Если поставить ещё один клапан между улицей и тройником подвода рецепкуляции, то установку можно использовать для воздушного обогрева с минимизацией затрат энергии (не надо греть уличный воздух). Камера смешения mix так не позволит, так как стоит после нагревателя
Allmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:21   #28
Allmy
Новый участник
 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

А доп клапан можно повесить на датчик СО, чтобы приоткрывался, когда нужно разбавить нагретый рецепкуляционный воздух свежим
Allmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:27   #29
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 737
По умолчанию

Только имейте в виду, что в вашем варианте при определенных условиях возможно выпадение конденсата в камере смешения.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:58   #30
Allmy
Новый участник
 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

Во избежание точки росы в камеру можно поместить датчик и от его показаний строить логику подмеса
Allmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 15:39   #31
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 96
По умолчанию

Точка росы и конденсат будут в любом случае, т.к. встретиться два воздушных потока.
И в холодной зоне такое делать категорически нельзя, нужно выносить в тепло, с поддоном, как минимум.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 16:21   #32
Allmy
Новый участник
 
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

В 8 главе приведены возможные варианты и соответствующие диаграммы. Схема MIX там тоже есть.
https://dwg.ru/dnl/load/3279

Я у себя применяю двухвентиляторную схему с подачей до калорифера. Пока конденсата не обнаружил. Второй отвод от вентилятора подает еще теплый воздух в холодный погреб при срабатывании там датчика температуры (при падении температуры ниже нормы) и догревает его до нормы хранения (через автоматический клапан).

Вся конструкция находится внутри помещения.
Allmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 16:30   #33
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 96
По умолчанию

Вопрос только в объеме конденсата и влажности вытяжного воздуха.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.