По умолчанию Ошибка дренажа 8000.

Привет! Ребята подскажите, что посмотреть можно и что нужно сделать, если выскочила ошибка?

Связана ли она с теми двумя крутилочками-кранами, что стоят на насосе в увлажнителе?

Или например если в дренажной системе (32 мм) нет трапа (сифона) перед сливом в канализацию?

Увлажнитель работает пару месяцев, внутри всё достаточно чисто, слив в дренаж работает без проблем. Что тут может быть не так? Если до этого пару месяцев было ТАК. ))
Igorbushmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 17:10   #2
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 77
По умолчанию

Проверьте срабатывание поплавковых датчиков, возможно они загрязнились.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 17:45   #3
Igorbushmin
Новый участник
 
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Проверьте срабатывание поплавковых датчиков, возможно они загрязнились.
Руками их погонял, грязи нет.
Igorbushmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 19:26   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 733
По умолчанию

Возможно настройка аварийного или рабочего датчика не оптимальная. Аварийный датчик должен срабатывать при уровне воды чуть выше переливного отверстия. Для рабочего главное чтобы насос без проблем захватывал воду, а образующиеся волны не вызывали ложного срабатывания аварийного датчика.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 19:52   #5
Igorbushmin
Новый участник
 
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Возможно настройка аварийного или рабочего датчика не оптимальная. Аварийный датчик должен срабатывать при уровне воды чуть выше переливного отверстия. Для рабочего главное чтобы насос без проблем захватывал воду, а образующиеся волны не вызывали ложного срабатывания аварийного датчика.
А как это отрегулировать или проверить? И возможно ли это отрегулировать (проверить)?
Igorbushmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 23:56   #6
Igorbushmin
Новый участник
 
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 6
По умолчанию

В общем, действительно, датчики уровня воды неверно были установлены. оба на одном уровне.
Igorbushmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 23:57   #7
Igorbushmin
Новый участник
 
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Возможно настройка аварийного или рабочего датчика не оптимальная. Аварийный датчик должен срабатывать при уровне воды чуть выше переливного отверстия. Для рабочего главное чтобы насос без проблем захватывал воду, а образующиеся волны не вызывали ложного срабатывания аварийного датчика.
Всё так и оказалось. Спасибо!
Igorbushmin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.