Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.02.2019, 22:03   #21
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 614
По умолчанию

Завтра утром добавлю в инструкцию раздел "возможные проблемы"
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 10:02   #22
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 614
По умолчанию

Обновил http://breezart-tech.ru/versions/dnl...d_firmware.pdf
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 15:49   #23
maxlapshin
Участник
 
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 35
По умолчанию

vent 5.05.13

jl204c5 2.1.0-64-129



увлажнитель проработал 20 часов и опять выключился с ошибкой 4000. На пульте никакой дополнительной информации
maxlapshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 21:08   #24
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 614
По умолчанию

При появлении в строке информации сообщении об ошибке нужно нажать на строку информации - откроется новое окно, где должны поочередно выводиться все ошибки узлов (с расшифровкой), в т.ч ошибки увлажнителя. Что отображается в этом окне?
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 22:52   #25
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Контроллер увлажнителя RCCU?
Можете сделать фото схемы подключения увлажнителя (на крышке)?
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 08:11   #26
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 614
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Контроллер увлажнителя RCCU?
Можете сделать фото схемы подключения увлажнителя (на крышке)?
см. выше на одно сообщение: jl204c5 2.1.0-64-129
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 10:46   #27
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 109
По умолчанию

Это данные приточки.
На увлажнителе должен быть RCCU.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 11:06   #28
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 614
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Это данные приточки.
На увлажнителе должен быть RCCU.
Действительно, невнимательно прочитал.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах