Вент. установка Breezart 2500AQUA расположена на удалении более 30м. от штатного пульта.
В моем случае пульт один.
Достаточно просто проложить от установки до пульта кабель UTP категории 5е?
Или требуется в таком случае установка дополнительного БП и кросс-модуля?

Последний раз редактировалось AlexPKA; 05.08.2019 в 12:57
AlexPKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 13:48   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 625
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexPKA Посмотреть сообщение
более 30м. от штатного пульта
Более 30 - это сколько? Если 35, то можно использовать UTP, если 50 метров, то нужно отдельный БП, расположенный возле пульта. Кроссовый модуль нужен для упрощения подключения, можно обойтись и без него, подключив БП непосредственно к пульту
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 14:01   #3
AlexPKA
Новый участник
 
Регистрация: 05.08.2019
Сообщений: 2
По умолчанию

Проектируемые вентустановки две Breezart 2500AQUA ~50-70м до пульта и одна Breezart 2000Lux ~35 м.
Получается RSCON-03 к каждому пульту и блок питания.
Кроссирующий модуль идет в IP44 исполнении (установка на стене) или нужна оболочка для монтажа (шкаф)?
Есть какие-нибудь наработки по выбору фирмы производителя источника питания (mean well например подойдет)?
AlexPKA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.