По умолчанию Работа охладителя Aqua 2200

Купили год назад ПВУ 2200 Aqua RP F PB (SN 180518M8708). ККБ Старт/Стоп на 14кВт.
Работу охладителя не удалось проверить из-за погоды.
В этом году мучаемся, не можем заставить работать охладитель.

ККБ работает корректно, на входе в машину трубки 4-5С жидкостная, 6-8С газовая. Специалисты по ККБ говорят внутри машины возможен недостаточный обдув испарителя, или он забился или еще что либо.

Как можно продиагностировать испаритель? Можно ли его извлечь как то для осмотра?