По умолчанию Набор VAV-DP для поддержания давления VAV-системы

Какое давление в распределительной камере поддерживает набор VAV-DP, как оно регулируется? Можно ли его устанавливать по сценариям на пульте?
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 20:47   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 625
По умолчанию

От 50 Па для JL201 / от 25 Па для JL202.
Максимальное давление определяется давлением, развиваемым вентилятором.
Давление можно менять по сценариям (в режиме VAV вместо скорости задается давление).
Подробнее - см. http://www.breezart.ru/tech/setting_vav_breezart.pdf
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 15:05   #3
STR
Новый участник
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 10
По умолчанию

Требуются ли дополнительные настройки Breezart 550 Lux + модуля JL202DPR из набора VAV-DP2 (например, установка адреса модуля и т.д), чтобы поддерживать давление в распределительной камере (компенсация изменения сопротивления фильтров). Или достаточно просто подключить JL202DPR через кроссовый модуль в порт P1?
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 16:56   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 625
По умолчанию

Все настройки выполняются через пульт, см. http://www.breezart.ru/tech/setting_vav_breezart.pdf, если в этой инструкции что-то непонятно - напишите.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.