По умолчанию G4 и F7 (в отдельных модулях) перед Breezart 550

Можно ли поставить фильтры G4 и F7 (в отдельных модулях) перед Breezart 550 Lux. Какие могут быть подводные камни? Можно ли как-нибудь использовать датчик давления из установки для оценки засоренности этих фильтров?
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 09:11   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 752
По умолчанию

Поставить можно, но нужно учесть перепад давления на дополнительных фильтрах в характеристике вентилятора.
Для контроля перепада давления можно удлинить пневмотрубку из установки. Тогда контроль загрязнённости будет работать штатно. Порог загрязнённости только нужно будет подстроить.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 10:28   #3
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Проще использовать штатный фильтр G4, и F7 поставить после вентиляционной установки. Преимуществ в установке фильтров до приточки я не вижу.
Для F7 Вы можете использовать обычный аналоговый датчик, завести его на вход внешнего управления приточной установкой, если нужно, то можно в заводских условиях перепрограммировать этот вход на сигнал аварии.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 11:55   #4
STR
Новый участник
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Поставить можно, но нужно учесть перепад давления на дополнительных фильтрах в характеристике вентилятора.
Не совсем понял, что это означает. Нужно учесть, что вместо 550 кубов будет 400 (пример условный)?

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Для контроля перепада давления можно удлинить пневмотрубку из установки. Тогда контроль загрязнённости будет работать штатно. Порог загрязнённости только нужно будет подстроить.
Правильно я понимаю, что нужно переткнуть пневмотрубку на другой вход и вывести ее через гермовыход за пределы установки?

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Порог загрязнённости только нужно будет подстроить.
Имеется ввиду установить регулятор датчика давления на большее значение? Кстати на какое (для F7)?
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 14:21   #5
STR
Новый участник
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Проще использовать штатный фильтр G4, и F7 поставить после вентиляционной установки. Преимуществ в установке фильтров до приточки я не вижу.
Из преимуществ:
  • - отсутствие теплопотерь при уличном монтаже (нагретый воздух идет самым коротким или утепленным маршрутом)
  • - можно использовать любую модель корпуса фильтра, в т.ч. без утепления.
Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Для F7 Вы можете использовать обычный аналоговый датчик, завести его на вход внешнего управления приточной установкой, если нужно, то можно в заводских условиях перепрограммировать этот вход на сигнал аварии.
Неплохой вариант, спасибо.
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 11:24   #6
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от STR Посмотреть сообщение
Из преимуществ:
  • - отсутствие теплопотерь при уличном монтаже (нагретый воздух идет самым коротким или утепленным маршрутом)
  • - можно использовать любую модель корпуса фильтра, в т.ч. без утепления.
Теплопотерями можно пренебречь, при достаточной теплоизоляции они будут пренебрежимо малы.

По фильтру, без разницы, ставьте любой. Единственное, что фильтр из жести придется каждый раз при замене фильтра проклеивать.

Последний раз редактировалось BreezartShop; 02.09.2019 в 11:50
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 12:00   #7
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от STR Посмотреть сообщение
Кстати на какое (для F7)?
По ГОСТ, начальное 116 Па, конечное 450 Па
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 14:55   #8
STR
Новый участник
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Теплопотерями можно пренебречь, при достаточной теплоизоляции они будут пренебрежимо малы.
Как я понял, у Breezart-а она как раз не совсем достаточная (25 мм изоляции против 75мм у Колибри 500)...

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
По фильтру, без разницы, ставьте любой. Единственное, что фильтр из жести придется каждый раз при замене фильтра проклеивать.
Можно поподробнее. Что придется проклеивать? Насколько я видел фото фильтров из нержавейки там резиновые уплотнители на крышках. Или имеется в виду что-то другое?
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 15:39   #9
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от STR Посмотреть сообщение
Как я понял, у Breezart-а она как раз не совсем достаточная (25 мм изоляции против 75мм у Колибри 500)...
Недостаточная для чего?
Например у Пенофол-C10 сопротивление теплопередаче 1,3 м2*грЦ/Вт
Улица изолируется в три слоя.
Суммарная площадь поверхности, пусть будет 3 м2.
В итоге теплопотери, вместе с приточкой и корпусом фильтра, будут менее 100 Вт (оценочно 50 Вт).


Цитата:
Сообщение от STR Посмотреть сообщение
Можно поподробнее. Что придется проклеивать?
Все воздуховоды и фасонные изделия на притоке проклеиваются теплоизоляцией.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 11:58   #10
STR
Новый участник
 
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BreezartShop Посмотреть сообщение
Все воздуховоды и фасонные изделия на притоке проклеиваются теплоизоляцией.
Я правильно понимаю, что проклеивать фильтр придется только в том случае, если он стоит после обогревателя?
Т.е. это еще один аргумент в пользу установки фильтра до приточки.
STR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 12:15   #11
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 116
По умолчанию

А смысл? Пенофол копейки стоит, зато сразу всплывает куча вопросов, не имеющих стандартного решения. Зачем изобретать велосипед?
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.