Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 26.06.2019, 11:01   #1
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию Температура выше заданной!

Добрый день, Требуется помощь.
Приточная установка Бризарт 500 Люкс /3,6/220. Примерно 2011-2012г. При отключенном с пульта и физически(провода откл. от клемм) нагревателе, установка подаёт в помещение 24-25град. Замеряем воздух у воздухозаборной решётки - 17град. Длина воздуховодов до установки примерно 15м. Все изолированы, нигде не "подсасывает". Вопрос, может так греться вентилятор? или есть другие соображения?
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 12:02   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 628
По умолчанию

Здравствуйте. Вентилятор - около 100 Вт, от него так нагреваться не может. Скорее всего, нагрев через воздуховоды, проходящие в теплом помещении. Если есть возможность, измерьте Т на выходе вентустановки.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 12:14   #3
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию

Ещё есть некоторые вводные:
при неработающей установке и открытом клапане, датчик показывал 17гр...
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 12:19   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 756
По умолчанию

Чтобы отсечь предположение, что греет приточка - замерьте потребляемый ток клещами.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 20:38   #5
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию

На прошлой неделе сделал все замеры:
1. При работающей установке ток 0.1А;
2. Температура на "заборе" ---17,8гр.
3. Температура перед входом в установку(утеплённые воздуховоды около 10м) ---19,8гр;
4. Температура на "выходе" ---21,8гр.
5. Ночью, температура на "заборе" была 11гр., а на "выходе" ---19гр.!!!
Что за хрень???)))
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 10:01   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 756
По умолчанию

Ну т.е. подогрев приточкой исключен, т.к. ток никакой. Следовательно либо воздух всё-таки нагревается в воздуховоде по пути. Либо датчик трендит. Нужно посмотреть как он установлен, нет ли подсоса воздуха в этом месте (хотя это наверное не должно влиять, т.к. давление в канале избыточное), насколько утоплен и т.д.
Можно его вытащить и посмотреть что он покажет.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.