По умолчанию Вопрос по breezart 550

Добрый день, у меня вопрос, есть breezart 550 sb. Заметил что на экране уровень выработки фильтра всегда равен 0, хотя сам фильтр загрязнился порядком. Попробовал и закрыл фильтр бумагой и пиктограмма показала что то около 14%. Как можно настроить нормальную работу данного узла?
пульт vent 5.05.11 Tm
контроллер JL204C5 2.1.0-64-129

Последний раз редактировалось sly; 01.03.2019 в 15:47
sly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 11:59   #2
sly
Новый участник
 
Регистрация: 01.03.2019
Сообщений: 3
По умолчанию

Проблема до сих пор актуально. Уважаемое представительство, будет ли какой то комментарий с вашей стороны?
sly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 14:10   #3
Breezart Tambov
Новый участник
 
Регистрация: 14.06.2019
Сообщений: 1
По умолчанию

Добрый день! скорее всего это связано с сопротивлением воздуховодов .
для точной работы данного узла необходимо скорректировать показания чистога и загрязненного фильтра , настройки можно произвести через программу jl Configurator 2 . Так же потребуется адаптер BSA-02 для связи приточного контроллера с ПК .
Breezart Tambov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.