Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 19.03.2019, 20:29   #1
КАлексей
Участник
 
Регистрация: 14.10.2017
Сообщений: 34
По умолчанию Вопрос по VAV.

Добрый день, господа. Такой вопрос. Мы имеем:
1. Установка Бризарт 550 Lux(2019г.в);
2. Комплект VAV(JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м);
3. Модуль управления клапаном (24В-40мА) JL201 --- 4шт;
4. Клапан с приводом (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D160 мм DP-02/24 --- 4шт;

Что необходимо:
1. Регулировка по 5-ти комнатам(с пульта) по датчикам СО2;

Чего не хватает?
модуль, клапан с приводом, датчики(5 шт), ...

И ещё, могу разместить все модули около приточной установки? Расстояния до датчиков от ПУ (5 - 25м).
КАлексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 19:06   #2
BreezartShop
Активный участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 117
По умолчанию

Еще нужен блок питания, плюс три RSCON-03, если 5-ть зон, и комплект на пятую зону (JL201 + клапан + привод), датчики CO2.