По умолчанию Проблема с температурным датчиком

всем привет

подскажите в чем проблема, обратил внимание, что при отключении обогрева на 550Lux раньше показывал температуру поступаемого с улицы воздуха. Сейчас -10, а установка показывает ноль. и внезапно повысился расход электроэнергии. фильтр показывает на максимальной скорости загрязнение 180%. что за глюки?
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 16:00   #2
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от max Посмотреть сообщение
при отключении обогрева на 550Lux раньше показывал температуру поступаемого с улицы воздуха. Сейчас -10, а установка показывает ноль.
Просто раньше температура воздуха была выше нуля. Назначение этого датчика измерить температуру на выходе установки, а не уличную.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:55   #3
max
Новый участник
 
Регистрация: 25.02.2018
Сообщений: 8
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Просто раньше температура воздуха была выше нуля. Назначение этого датчика измерить температуру на выходе установки, а не уличную.
Я бы не спорил, если бы на улице сейчас было около нуля. А так, следуя вашему предположению, в минус 15, с улицы в установку поступает воздух строго ноль градусов, при выключенном обогреве. Получается, что он не отключается и все равно подогревает до нуля.
Прошлой зимой видел отрицательные значения.
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 13:11   #4
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Адрес: Пенза
Сообщений: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от max Посмотреть сообщение
всем привет

подскажите в чем проблема, обратил внимание, что при отключении обогрева на 550Lux раньше показывал температуру поступаемого с улицы воздуха. Сейчас -10, а установка показывает ноль. и внезапно повысился расход электроэнергии. фильтр показывает на максимальной скорости загрязнение 180%. что за глюки?
А перед тем, как такое появилось, кроме пульта с самим контроллером что-то делали? Такое ощущение, раз расход энергии пошел, что обогрев включен. В Input[11] бит2 должен быть 0. И версию прошивки установки напишите, пожалуйста.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 13:32   #5
max
Новый участник
 
Регистрация: 25.02.2018
Сообщений: 8
По умолчанию

С контроллером установки ничего не делал, один раз менял фильтр.
Менялась прошивка пульта, по инструкции с форума, повысил miniOS8 с 1.1.6 до 1.2.7 потом обновил пульт до 4.18.05 чтобы получить удаленный доступ. Обновлял весной, поэтому проблему обнаружил случайно несколько дней назад. Про расход не уверен, это оценочные суждения, вполне возможно всеже сказалась зима. В пульте версия контроллера указана 3.25.3

Параллельно задал вопрос про прошивку тут http://www.forum.breezart.ru/showthr...p?t=621&page=4

Фильтр заменил на новый
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 08:51   #6
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Адрес: Пенза
Сообщений: 12
По умолчанию

Если фильтр меняли, возможно он более плотный - поэтому и показывает загрязнение. Из-за этого, кстати может и расход потребления вырасти, т.к. вентилятор сильнее нагружен. Чтобы 180% не показывал - нужно перенастраивать параметр в настройках фильтра - давление чистого фильтра.

Версия видимо от прошлого поколения контроллеров. Последний релиз прошивки для контроллера JL204C5 2.3.2. C 0 градусов непонятно. Тем более если прошивка не менялась, а раньше минуса показывались. В идеале нужно конфигуратором посмотреть параметры.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.