Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 16.04.2016, 17:52   #101
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Сегодня снял 3-х ходовой клапан с ПУ.


Отсоединять соседние с клапаном элементы пока смысла не вижу.
В грязевом фильтре была всякая фигня но в очень малом количестве.
Шток клапана руками не крутится вообще. При помощи ключа крутится но с очень! очень! большим усилием.


Снял стопорное кольцо, но шток вынуть не могу (боюсь повредить сам шток).

Два вопроса:
1) Что делать? Силы на исходе
2) На улице +20 днем и около 0 ночью. Если перевести ПУ в летний режим и запустить ее в таком разобранном состоянии, работать будет? Или все равно сработает защита от замораживания?
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 20:13   #102
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Удалось разобрать клапан. Шток вынулся с очень! большим усилием.
Фотографии штока клапана и посадочного места:

AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 20:13   #103
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию





Внешних повреждений нет. С виду ничего не мешает клапану нормально поворачиваться. Смазка присутствует, но возможно, в не совсем достаточном количестве (не знаю сколько ее должно быть).

Вопрос остался:
- что делать?
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:08   #104
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Если с очень большим усилием то привод может "пропускать" обороты в подсчете открытия.Недавно с данфоссом общался,у них планируется запуск привода какого то нового,лишенного такого недостатка.Правда с такой проблемой ни мы ни они не сталкивались,либо у нас нет информации от клиентов и сервисников,а у них может есть,но никто не афиширует.
Запустить в летнем режиме можно если оставить подключеным привод,закоротить термостат обмерзания и выдуть воду из калорифера если минуса могут быть,но при ниже +6 будет уходить в аварию все равно.Все таки попрошу данфосс прокоментировать ситуацию тут.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:18   #105
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Если с очень большим усилием то привод может "пропускать" обороты в подсчете открытия.Недавно с данфоссом общался,у них планируется запуск привода какого то нового,лишенного такого недостатка.Правда с такой проблемой ни мы ни они не сталкивались,либо у нас нет информации от клиентов и сервисников,а у них может есть,но никто не афиширует.
Запустить в летнем режиме можно если оставить подключеным привод,закоротить термостат обмерзания и выдуть воду из калорифера если минуса могут быть,но при ниже +6 будет уходить в аварию все равно.Все таки попрошу данфосс прокоментировать ситуацию тут.
Спасибо, жду с надеждой.

Можете написать в личку стоимость нового такого клапана?
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:47   #106
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
Wink

Антон,ну пообсуждали мы с представителем данфосс проблему,уж коль вы сделали такую огромную работу,я так понимаю если вы отправите узел нам,мы поставим новый клапан,проверим узел и отошлем мы потеряем гораздо меньше времени чем при удаленном выяснение.А дальше будем решать проблему с данфоссом.А сейчас мы можем через удаленный доступ к вашему компу ,подключенному к приточке перенастроить установку ,чтоб она не уходила в аварию.После возврата узла приведем все в исходную позицию.Персонально от производства предоставим вам "плюшки" за те неудобства,которые вы испытали .Главное оперативно все отправить и так же оперативно все получить.Перенастройку можно провести в любое удобное время когда сможете подключить комп к приточке и интернету.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:50   #107
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Это будет бесплатно с компенсацией ),в личку контакт отослал
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 08:17   #108
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Чтобы завершить тему, опишу что было сделано и на чем остановились:

Обработал натфилем неровности и шероховатости, которые были на резиновой части штока клапана, смазал его силиконовой смазкой и засунул обратно. От руки он по-прежнему не вращается, но при помощи ключа вращается и не с таким уж большим усилием. Собрал все на место и запустил. Сегодня 5-й день, пока проблем не было. Привод самостоятельно вращает клапан и пока его положение совпадает с подаваемым на него напряжением. В связи с этим, не стал сейчас что-то куда-то отправлять. Помещения в доме выполнены таким образом, что без ПУ находиться в некоторых из них (например в спальне на мансарде) просто не возможно. Поэтому думаю, что сейчас оставим все как есть.
Сотрудники Breezart сообщили что это первая подобная неисправность и предлагали мне заменить 3-х ходовой клапан по гарантии, но я отказался из-за того что сейчас все работает, а если проблема повторится, то я знаю что надо делать

Благодарю всех за помощь!
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 14:19   #109
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Проблема возникла снова.
По этому вопросу контактировал с Сергеем Доенко. Но в этом году он не выходит на связь.
Подскажите, каким образом можно с ним связаться или с кем еще можно обсудить этот вопрос?
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 14:42   #110
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Антон добрый день.
Проще всего связаться по телефону 8-495-241-32-72
Или по почте SDoenko@rfclimat.ru
Дозвониться проблематично из-за большого количества звонков
проще написать на почту
С Уважением Доенко С.П.
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 14:51   #111
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Сергей, я Вам писал на почту 25 ноября, 7 декабря и 23 января, но Вы не ответили.
Сейчас отправил повторно. Скажите, получили ли письмо от меня?
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 18:01   #112
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Нет сообщений (((
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 08:18   #113
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Doenko Посмотреть сообщение
Нет сообщений (((
Личные сообщения Вам не отправляются потому пишет что "превышен лимит сохраненных сообщений". На почту тоже почему-то ничего не доходит. Напишу здесь:

"Я Вам отправлял смесительный блок от своей установки 550 Aqua, т.к. в нем
был неисправен 3-х ходовой клапан.
http://forum.breezart.ru/showthread.php?t=789
На производстве должны были его поменять.
Сейчас проблема возникла снова - на модуль подается напряжение 9В, а
визуально клапан открыт на 40%. Перезапуск помогает, но через сутки ситуация
повторяется.
Этот клапан точно меняли на производстве, или также как и с модулем JL201DPR
только "написали" что отремонтировали? Что сейчас будем делать?"
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 13:28   #114
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Не совсем понятно, что значит "написали".... при этом не отремонтировали?
по 3-х ходовому.... если я правильно помню у Вас он клинил физически (не ошибаюсь?). при этом перезагрузка не помогала?
Сейчас если помогает перезагрузка значит вопрос не к клапану а к контрооллеру ....ну или ПО. Если есть USB-адаптер можно потестировать удаленно.
Письмо можно попробовать скинуть на общую почту Breezart@yandex.ru
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:15   #115
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Doenko Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, что значит "написали".... при этом не отремонтировали?
по 3-х ходовому.... если я правильно помню у Вас он клинил физически (не ошибаюсь?). при этом перезагрузка не помогала?
Сейчас если помогает перезагрузка значит вопрос не к клапану а к контрооллеру ....ну или ПО. Если есть USB-адаптер можно потестировать удаленно.
Письмо можно попробовать скинуть на общую почту Breezart@yandex.ru
На коробке с модулем JL201DPR было написано "отремонтировали", а снизу приписано "верим". Когда я поставил этот модуль, то он по-прежнему не работал. Только после того, как Вы прислали исправный другой модуль, все сложилось.
3-х ходовой клапан подклинивал физически, перезагрузка помогала. Только раньше это приходилось делать раз в 3-4 дня, а теперь каждый день, иногда чаще. Проблема в том что на привод подается 10 вольт, а из-за подклинивания клапан открыт только на половину или того меньше. Вследствие чего ПУ не может нагреть воздух до нужной температуры и сбавляет обороты или вообще уходит в защиту от размораживания. Все измерения мультиметром и при помощи утилиты были выложены мной в этой теме. Вы мне высылали другой привод на пробу - не помогло. Проблема именно в подклинивании 3-х ходового клапана, из-за чего через какое-то время положение привода не соответствует подаваемому на него напряжению.
Было признано что это косяк Danfoss:
"Проблема оказывается в напылении на шток клапана,правда не такая она и проблема для них,с вашим клапаном рекламаций 20 штук по России при том что только мы ставим в год порядка 1000шт разных размеров."
Я отправлял Вам смесительный узел в сборе и этот клапан должны были поменять. Но по приходу ко мне обратно, я не заметил никаких изменений, ни во внешнем виде ни в работе. Поэтому и спрашиваю - а делали ли с ним что-нибудь? Ведь могли просто надеть привод, посмотреть что все вращается и вернуть обратно. Но проблема возникает после некоторого времени работы.
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:50   #116
Breezart service 1
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Клапан меняли.... это точно, лично отдавал в работу. По JL-ке не скажу.... это вопрос к Step.
Можем выслать 3-х ходовой Вам (дабы не было подозрений)

PS не "верим" а Верин )))
Breezart service 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 15:01   #117
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

По ремонту JL201DPR... если скажете серийный номер и примерную дату, то могу уточнить по характеру ремонта.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 15:19   #118
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Doenko Посмотреть сообщение
Клапан меняли.... это точно, лично отдавал в работу. По JL-ке не скажу.... это вопрос к Step.
Можем выслать 3-х ходовой Вам (дабы не было подозрений)

PS не "верим" а Верин )))
Клапан конечно хорошо, но смогу ли я его самостоятельно поменять? Ведь насколько я помню - он там особым образом впаивается.

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
По ремонту JL201DPR... если скажете серийный номер и примерную дату, то могу уточнить по характеру ремонта.
Серийный номер сейчас уже не вспомню. Но после ремонта он не запустился. Заработало только с другим модулем.

Прошу прощения если я на кого-то зря "накатил бочку". Я наоборот очень благодарен Вам за поддержку, в то время как по идее, Вы ее оказывать не обязаны.
Хочу решить проблему и не бегать больше к ПУ, слушая как она работает и разглядывать положение клапана. Не могу полноценно ее запустить уже в течение 1,5 лет после монтажа.
Во всем остальном отзывы только положительные.
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 16:49   #119
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Простите, а из-за разницы в условных проходах (регулировка балансировочным вентилем сопротивления байпаса) не может такое наблюдаться? У меня на котловом клапане есть такой момент и именно при ~50% шток испытывает большое сопротивление при наличии потока. Многие, при отсутствии балансировочного клапана, подбирают и ставят на байпасе прокладку.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 17:15   #120
AHTOH
Активный участник
 
Регистрация: 06.07.2015
Сообщений: 124
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Простите, а из-за разницы в условных проходах (регулировка балансировочным вентилем сопротивления байпаса) не может такое наблюдаться? У меня на котловом клапане есть такой момент и именно при ~50% шток испытывает большое сопротивление при наличии потока. Многие, при отсутствии балансировочного клапана, подбирают и ставят на байпасе прокладку.
Не совсем понял.
Получается есть вероятность что через открытый байпас обратка передавливает подачу в точке смешения т.е. на самом 3-х ходовой клапане и из-за этого ему сложно вращаться? И проверить это можно лишь полностью закрыть байпас?
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.