По умолчанию Температура работы 900 Lux Re

Добрый день. Подскажите температурный режим работы установки 900 Lux Re. Интересует минимальная температура зимней эксплуатации, при которой не будет замерзания рекуператора. Условия-работа в городской квартире. Регион г.Омск, зимняя температура до -37. Нужен ли преднагреватель, если да, то с какой температуры?
Artem1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 15:22   #2
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Здравствуйте Артем.Если брать установку без нагрева,то при Тпом. 22гр и отн.влажности 29-30% наступает обмерзание при Тул.-12гр.Если конечно влажность в помещении будет меньше,то граница температуры обмерзания сдвинется до -15гр.
КПД колеблется в пределах 63-70%.
Преднагрев нужен максимум порядка 6 квт для 700м3 для вашего температурного диапазона