Добрый день.

После монтажа появились сомнения в корректности работы рекуператора:
1. Не справляется котел с нагревом(за окном -15), хотя по расчетам должен - обратка после калорифера идет прохладная, выше 40-50 градусов котел нагреть не в состоянии, даже когда приточка сама сбрасывает скорость.
2. В меню пульта в разделе Информация - Нагреватель стоит значение "Водяной (рекуп. нет)", фото во вложении. Или так и должно быть?

По словам монтажника рекуператор крутился, когда он настраивал систему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6000RR.jpg
Просмотров: 454
Размер:	216.4 Кб
ID:	446  
Petrucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 13:15   #2
Pon4ik
Новый участник
 
Регистрация: 29.07.2016
Адрес: Пенза
Сообщений: 12
По умолчанию

А 3-ходовой клапан не подскажете, как открыт во время работы? Там по шкале прям на нем должно быть видно.
Pon4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 13:23   #3
Petrucci
Новый участник
 
Регистрация: 21.07.2017
Сообщений: 5
По умолчанию

Клапан полностью открыт в сторону приточки.
Если бы с клапаном была проблема - то думаю котел бы не начал задыхаться.
Сейчас при включении подается теплоноситель 85 градусов, возвращается прохладный.
В меню пульта так и должно быть значение "Водяной (рекуп. нет)" при наличии роторного рекуператора?
Petrucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 16:01   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Наверное проще заглянуть в секцию рекуператора и посмотреть крутится ли он. Если вдруг не крутится, тогда будем разбираться почему не крутится.
А вытяжной воздух полностью идёт через установку?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 16:09   #5
Petrucci
Новый участник
 
Регистрация: 21.07.2017
Сообщений: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Наверное проще заглянуть в секцию рекуператора и посмотреть крутится ли он. Если вдруг не крутится, тогда будем разбираться почему не крутится.
А вытяжной воздух полностью идёт через установку?
Да, вытяжной полностью через установку.

То есть рекуператор либо крутится, либо нет? Автоматика частоту вращения не регулирует?

Сообщение на пульте "(рекуп. нет)" и должно быть?

Спасибо.
Petrucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 16:16   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 760
По умолчанию

Я точно не знаю как у вас реализовано. В любом случае температура рекуператором не регулируется - он работает на номинальной скорости. Если есть управление скоростью вращения, то она понижается только для оттаивания.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 16:23   #7
Petrucci
Новый участник
 
Регистрация: 21.07.2017
Сообщений: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
Я точно не знаю как у вас реализовано. В любом случае температура рекуператором не регулируется - он работает на номинальной скорости. Если есть управление скоростью вращения, то она понижается только для оттаивания.
Спасибо за информацию.
То есть следует проверить крутится ли рекуператор в принципе, если крутится - то что-то еще можно проверить, чтобы убедиться что скорость вращения штатная, и проблема точно не с рекуперацией?
Спасибо.
Petrucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 18:08   #8
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 631
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Petrucci Посмотреть сообщение
Сообщение на пульте "(рекуп. нет)" и должно быть?
Это не критично, видимо, пульт неверно считал конфигурацию. На работу это не влияет, т.к. управляет рекуператором контроллер.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.