Важная информация

Автоматика Контроллеры Breezart и JetLogic, VAV-системы, датчики

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.02.2017, 11:28   #1
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию Кастом панели Weintek

Являясь активным пользователем этого форума, приглашаю принять участие в обсуждении этой темы, с вытекающими из этого пожеланиями и предложениями.
Для начала, вот что у меня получилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: м.png
Просмотров: 224
Размер:	186.9 Кб
ID:	419  

Последний раз редактировалось Chell; 24.10.2017 в 11:30
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 16:25   #2
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Выборочные фото с экрана панели.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0954.JPG
Просмотров: 284
Размер:	210.6 Кб
ID:	340   Нажмите на изображение для увеличения
Название: м1.png
Просмотров: 235
Размер:	196.8 Кб
ID:	420   Нажмите на изображение для увеличения
Название: м3.png
Просмотров: 217
Размер:	197.9 Кб
ID:	421  

Последний раз редактировалось Chell; 24.10.2017 в 11:31
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 16:44   #3
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

Красиво.
А метеостанция что из себя представляет? К народному мониторингу удалось прикрутить?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 17:10   #4
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Благодарю.
Представляет набор датчиков. Использую, что есть: от вентиляции уличный JLS26H, атмосферного давления прикручен к JL201, направление и скорость ветра китайские, освещённости то-же. Всё по Modbus в панель, там же и вычисления делаю по переводу величин.
К народному мониторингу не прикрутил, да и не занимался пока этим.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 17:17   #5
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

А пиктограмма "перечёркнутый палец" что означает?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 17:19   #6
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Недоступно при нажатии.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 15:34   #7
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Остановлюсь подробней на погодной станции.
Как уже писал выше, температуру и влажность измеряет JLS26H http://www.breezart.ru/catalog/datchik-jls26h-50959/, в том числе и для нужд вентиляции.
Датчик давления сделан на базе MPX4115 и подключен к JL201 (одному из аналоговых входов 0-10в).
Датчик скорости ветра https://ru.aliexpress.com/item/Wind-...582693941.html
Датчик направления ветра https://ru.aliexpress.com/item/Wind-...673638131.html
Датчик освещённости https://ru.aliexpress.com/item/RS485...571325269.html
С последним, правда, промашка вышла с диапазоном измерения. У этого 0-65535Lux, надо бы в два раза больше, при хорошем солнышке может быть и все ~130000Lux. Летом на датчик поставлю светофильтр с меньшим пропусканием (~ в два раза) и откалибрую.

p.s. Датчик освещённости нужен для статистической взаимосвязи вырабатываемой эл. энергии солнечными батареями. Мониторинг сетевой (grid-tie) электростанции, так же прикручен к панели.
Контроллер JL201, так же, выполняет функцию, так называемого ваттроутера, основной целью которого исключить передачу излишков электроэнергии в сеть.

Относительно выгрузки метеоданных в народный мониторинг, есть вот такая штучка http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avt...094.SNR-ERD-3s надо изучить её возможности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0960.JPG
Просмотров: 236
Размер:	187.6 Кб
ID:	338   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0959.JPG
Просмотров: 240
Размер:	210.8 Кб
ID:	344  

Последний раз редактировалось Chell; 14.07.2017 в 12:45
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 20:13   #8
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Вот, что творилось с погодой в моей Слободке за сутки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0962.JPG
Просмотров: 257
Размер:	130.8 Кб
ID:	347  
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:38   #9
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Удалось прицепить к системе датчики СО2 с встроенными температуры и влажности по Modbus. Конструктив дома не позволял иметь общего вытяжного канала из помещений дома, из каждого свой, поэтому средние значения всех величин вычисляет математика панели и уже для дальнейшей возможности использования их в регуляторах ретранслирует в модули JL201 в регистры виртуальных входов, что очень удобно.
Но есть одно маленькое замечание, нет, нет, да значения становятся неопределёнными (ndef), пришлось заставить панель контролировать этот момент и опрокидывать соответствующие регистры в 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 432121.jpg
Просмотров: 248
Размер:	127.1 Кб
ID:	348  
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 09:34   #10
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

Вообще ndef может стать, если у вас истекает время в течение которого JL201 не получает Modbus запросы. Попробуйте время увеличить. Хотя с другой стороны как Вы тогда определяете, что ndef....
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 10:18   #11
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Время установлено на максимум.
Определяю по состоянию регистров 867 и 869. Вычислил, что там может быть 4 состояния 0-3. Если там лежит 2 - значение недостоверно, что периодически и происходит, и наверное, всё-таки false, а не ndef, 1 -ОК, а ndef, наверное, у состояния 0, 3 - опрос отключен (off).

Последний раз редактировалось Chell; 17.02.2017 в 10:36
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 13:41   #12
Stelino
Новый участник
 
Регистрация: 22.02.2017
Сообщений: 2
По умолчанию

спасибо за подробное описание,
вы именно этот датчик и покупали - Rs485 MODBUS свет датчик / 0.4 Вт точность освещенность м / 10-30VDC освещенность передатчик?
__________________
Всем добра
Stelino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 18:58   #13
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Да, со всеми трудностями перевода.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 14:07   #14
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Написал математику подсчёта влагосодержания и расхода воды увлажнителем, измеренные показания приблизительно за сутки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: м4.png
Просмотров: 221
Размер:	197.2 Кб
ID:	422  

Последний раз редактировалось Chell; 24.10.2017 в 11:36
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 15:44   #15
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Немного изменил меню сценариев в дополнение к имени сценария, по значку визуально видно какой сценарий исполняется, так же добавил в исполняемые параметры работу котла системы отопления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C1.jpg
Просмотров: 160
Размер:	87.5 Кб
ID:	350  

Последний раз редактировалось Chell; 03.11.2017 в 11:33
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 02:22   #16
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Приветствую Chell,вопрос-как нибудь скрыть не нужные разделы можно?
Нужно клиенту перешить панель,но лишние "извращения" там ни к чему )
Да,и нужно описание на эту версию прошивки.Инструкция даже скорее всего.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 10:36   #17
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

gemini, добрый день.
Всё ненужное можно скрыть, но этого ненужного слишком много. Полагаю, проще удалить ненужное, но тему дизайна сохранить (если устраивает), можно учесть иные пожелания клиента.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:09   #18
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

При удалении может коллизия какая нибудь приключится.Потом концы не найти.А Сергей не звонил по поводу панели?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:21   #19
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Ни кто не звонил... Коллизии? Что ж, всяко может, но сначала проверю.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 00:23   #20
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 503
По умолчанию

Поделюсь опытом необычного использования модулей JL201 с панелью, уже задействованных в VAV.
Установил в систему отопления и водоснабжения датчики давления в обвязку газового котла, в магистраль холодной воды после фильтра, и в бойлер, всего 3 штуки, и возник вопрос куда их подключить. Датчики имеют выход 0,5-4,5В, что соответствует 0-12Бар. Модули JL201 у меня полностью загружены. Но, как оказалось, не совсем... В модулях канал AI5 есть, хотя физически отсутствуют микросхемы датчиков давления MPXV7002DP, эти датчики по даташиту имеют тот же диапазон выходных напряжений и напряжение питания 5В. Провода с выносных датчиков припаял непосредственно к соответствующим площадкам модуля +5, - общий, выход. В модуле, же, максимальное напряжение с датчика на микроконтроллер ограничено 3,3В, что для моих целей вполне достаточно и соответствует 8,4Бар. Для макроса панели читаем напряжение из соответствующего регистра и панель делает несложное вычисление "измеренное модулем напряжение" - 500 мВ / 4 * 12 = значение давления в гектопаскалях. С масштабировав, панель переводит в привычные бары.
Может кому будет полезен сей опыт.
P.S. Наверное нужно поставить ещё один датчик на подачу холодной воды, чтобы отследить засорение фильтров.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.