Важная информация

Автоматика Контроллеры Breezart и JetLogic, VAV-системы, датчики

Старый 20.09.2018, 00:41   #1
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию Работа с двумя разнотипными нагревателями

Добрый день! вопрос больше к представителям оборудования. Множите пояснить:
Возможна ли работа ПУ с двумя нагревателями (электрическими и водяным) одновременно. К примеру к ПУ с электрическим нагревом и встроенной автоматикой последовательно установить водяной нагреватель (с набором датчиков температуры воздуха, теплоносителя и т.д.) Возможно ли подключить к автоматике водяной калорифер и осуществлять управление системой подогрева воздуха через его датчики. Встроенный электрический нагреватель при этом использовать в качестве защиты от замерзания или пред/нагрева. Т.е. команда на вкл электрического пройдет только после того как в канале после водяного будет к примеру в течении 2 мин температура +10 (цифры взяты условно)
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 17:59   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 700
По умолчанию

Если есть сомнение, что водяной калорифер вытянет нужную температуру, и для этого ставится электрический калорифер, то лучше электрический калорифер настроить на какую-то температуру, скажем -15...-10 оС от которой водяной гарантированно работает. Если температура уличного воздуха будет вышей этой уставки, то электрический калорифер по факту работать не будет, т.к. его уставка ниже этой температуры. А если Тул опустится, ниже, то начнёт подогревать.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 18:29   #3
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Вопрос как раз в том. Есть ли у Breezart такие решения, готовые решения? К примеру, на основе базового оборудования доукомплектовать систему нужными элементами? Автоматика встроенная позволит решать поставленную задачу? ведь электрическим тоже нужно как то управлять в Вашем решении (контроль мощности, продув, время на заслонку и т.п.)

Задача в управлении нагревателями одновременно, которую можно бы ло бы решить со штанной автоматикой на борту ПУ
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 18:44   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 700
По умолчанию

Штатный контроллер JL205 позволит это сделать. Чтобы всё остальное было гладко - необходимо использовать силовой блок LuxPB. Последний как раз сможет управлять мощностью нагрева электрокалорифа. Также потребуется нестандартная настройка контроллера.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 19:00   #5
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Ок, технически получается реализуемо
от Breezart кто то может подобрать оборудование под мои задачи и выставить предложение
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 19:09   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 700
По умолчанию

Электрокалорифер у вас свой? Или также нужно предложить? Обратитесь к менеджеру с которым работаете, если не работаете, то контакты на сайте. Можете сослаться на данную ветку форума. Я помогу менеджеру с предложением по автоматике.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 12:25   #7
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Еще вопрос по автоматике. К модулю JL201 можно подключить к примеру 2-3 регулирующих клапана с электроприводами. Понятно, что они по команде получат одинаковый сигнал и откроются на одинаковый расход. Собственно это мне и нужно. Объясню. Чтобы задействовать максимально выходы с распределительной камеры на которой установлены клапаны с приводами. Т.е. к примеру одна зона регулирования состоит из 3 помещений. По логике на данный момент так получается. Клапан ставлю на зону а дальше тройники двойники и п.р на 3 помещения. Но ведь в камере уже такое распределение выполнено. Логично ведь в камере повернуть на один и тот же угол три клапана сразу, чем из одного отверстия три городить, при этом остальные глушить. Т.е. может есть множитель/распределитель/повторитель управляющего сигнала от JL201. Или просто запарелелить клапаны на JL201 .
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 19:09   #8
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 40
По умолчанию

Теоретически сможете подключить, или можно взять управляющий сигнал с самого привода и подключить приводы по управляющему сигналу последовательно.
Но проще и правильнее использовать один клапан с приводом, и после него сделать разветвление.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 18:24   #9
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Возник еще вопрос. Может ли штатная автоматика управлять дополнительным внешним исполнительным устройством к примеру насосом или трехходовым по датчику температуры жидкости. Т.е на нее завести внешний доп датчик Т, и автоматика включала/выключала внешний насос/клапан по уставке температуры. Нужна доп доработка?
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 18:52   #10
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 700
По умолчанию

Можно сделать путём конфигурирования (без программирования). Сами скорее всего не сделаете, поэтому можно считать заказной индивидуальной настройкой.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 23:26   #11
romus267
Новый участник
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 10
По умолчанию

Т.е. после заказной доработки, я могу через дисплей, который идет в комплекте с приточкой, управлять параметрами этих устройств? к примеру изменять Т при которой исполнительное устройство будет вкл/выкл. Будет отдельное подменю на дисплее?
romus267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 00:04   #12
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 700
По умолчанию

Я имел в виду только контроллер приточки. Программу пульта в таком случае придётся индивидуально дорабатывать. Вы бы написали ТЗ что хотите, можно в личку или через менеджера, чтобы в целом можно было понимать. Контроллером и пультом занимаются разные люди.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 09:22   #13
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 40
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от romus267 Посмотреть сообщение
Может ли штатная автоматика управлять дополнительным внешним исполнительным устройством к примеру насосом или трехходовым по датчику температуры жидкости.
Со штатного пульта приточной установки нельзя.
Теоретически можно использовать пульт, со специальной прошивкой VAV-cond, + модуль JL201, но нужно дорабатывать, и это не бюджетно.
Проще взять любой другой специализированный контроллер.
BreezartShop вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 