Добрый день.

Открыл мануал http://www.breezart.ru/tech/breezart_smart_home.pdf

Подключился к пульту по ethernet, он вроде отвечает.

Шлю ему 5 байт:

VPr07

пароль не шлю, потому что на пульте снята галочка про пароль.

В ответ приходит пакет с 11 байтами:

VEFrm_VPr07

больше ничего.

Шлю VSt07 и аналогичный ответ:

VEFrm_VSt07


Что я делаю не так? Как мне получить от пульта информацию о его состоянии?
maxlapshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 13:34   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 528
По умолчанию

Здравствуйте, пароль должен быть в запросе, если он не установлен, можно слать заглушку FFFF.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 13:37   #3
maxlapshin
Новый участник
 
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 14
По умолчанию

Ага, понял, спасибо.

Я включил пароль, он показал 28854, перевел это в хекс, получилось 70B6

Послал запрос:

VPr07_70B6

получил:

VPr07_2305_a01_411e_2500_6b01_505_4020
maxlapshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 13:38   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 528
По умолчанию

Да, все правильно
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.