Старый 09.08.2018, 17:04   #21
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

у вас в продаже появились горизонтальные установки?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 17:36   #22
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 671
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Просфорник Посмотреть сообщение
у вас в продаже появились горизонтальные установки?
Первая партия корпусов не предполагает горизонтальную установку.Прессформу переделали,так что горизонтальные будут скорее всего в конце осени.
Значит ПВУ надо ставить в отдельный шумоглушащий корпус?
Цитата:
Сообщение от Просфорник Посмотреть сообщение
Фанера с каменой ватой подойдет?
достаточно гипсокартон двойной.От ваты не будет хуже это точно,но она пылит волокнами,а шумоглушение эффективнее когда к волокнам или порам есть открытый доступ,драппированый сетками,тканями,перфорацие й.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 19:59   #23
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Стекловата с одной стороны стеклотканью отделана, чтобы не пылила.
Но если хватает ГВЛ+ГКЛ, то значительно проще.
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 02:27   #24
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

у вас стоит в установке, фильтр - карманный, кассетный или панельный?
мне перед углем, чтобы долго работал, нужно ставить фильтр F7.
Мне проектировщик сказал, что у вас в установке тэны стоят после мембраны?!
До какой температуры у вас работает мембрана?

Последний раз редактировалось Просфорник; 10.08.2018 в 03:09
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 08:50   #25
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

У вас такая же форма как у Зинита?!
У вас также стоят два фильтра:
предварительный EU-4
тонкой очистки EU-5 или EU-7
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 16:43   #26
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Увидел у вас на форуме по рекуператору 900 м3/ч:
Цитата:
Сообщение от gemini Посмотреть сообщение
Здравствуйте Артем.Если брать установку без нагрева,то при Тпом. 22гр и отн.влажности 29-30% наступает обмерзание при Тул.-12гр.Если конечно влажность в помещении будет меньше,то граница температуры обмерзания сдвинется до -15гр.
КПД колеблется в пределах 63-70%.
Преднагрев нужен максимум порядка 6 квт для 700м3 для вашего температурного диапазона
То есть установки обязательно нужен преднагрев. Скажите какая у вас площадь мембраны?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 13:29   #27
Просфорник
Новый участник
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 17
По умолчанию

Может ли ваша установка отслеживать и компенсировать отдельно смонтированные фильтра?
Просфорник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 13:34   #28
BreezartShop
Участник
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 40
По умолчанию

Да, отслеживать и компенсировать может, например при помощи комплекта для VAV.
Перепад давления на экране пульта отображаться не будет.
BreezartShop на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.