По умолчанию Код ошибки 1800

Здравствуйте! помогите, пожалуйста!
В доме установлена 550 aqua, которой хочется пользоваться, но нет еще системы отопления. Т.к. в летнем режиме насос и трехходовой клапан раз в сутки все равно включаются, решил заполнить калорифер водой (чтобы не гонять насос насухую). Подключил через краны на подачу насос от гидростанции, на обратку - шланг.
В режиме ОБОГРЕВ дождался открытия трехходового, включил насосную станцию и, как только с обратки потекла вода, закрыл оба крана. Затем открутил вентиль байпаса и пошел спать. Утром горит ошибка 1800 и шумит привод трехходового. Снял ошибку. Все прекратилось. НО. Явно это не решение проблемы! Знающие люди! Кто подскажет в чем дело?
АндрейSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 15:55   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от АндрейSPB Посмотреть сообщение
НО. Явно это не решение проблемы! Знающие люди! Кто подскажет в чем дело?
Если код ошибки указан корректно, то какая-то ерунда. Сводная авария и угроза замерзания. При этом Сводная авария в данной установке не используется и отключена в настройках.

И смотрите шапку страницы оранжевым шрифтом.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 12:46   #3
АндрейSPB
Новый участник
 
Регистрация: 24.07.2018
Сообщений: 4
По умолчанию

Код ошибки указан корректно.Модификация установки 00-84-0(W31-S3-15-4-0,63.L.SB) С.н. 200716Т8311
Сегодня ночью установку оставил включенной. Ошибка не появилась. Забыл сказать, прошлой ночью установка была в выключенном состоянии. Для чистоты эксперимента выключу в следующую ночь. Посмотрю, что будет.
АндрейSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 14:33   #4
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

ОК. Понаблюдайте дальше. Не думаю, что это связано с вашими действиями в первом посте.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 15:12   #5
АндрейSPB
Новый участник
 
Регистрация: 24.07.2018
Сообщений: 4
По умолчанию

Еще мысль пришла в голову. У меня настроена Твход - по минимуму (вроде +17). Может прошлой ночью похолодало больше? До +16, например... А т.к. отопления нет, автоматика в конфликт вошла... Или в летнем режиме обогрев без команды не должен включаться?
АндрейSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 16:12   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 701
По умолчанию

Чтобы сработал авария Угроза замораживания, нужно чтобы сработал капилярный термостат, либо температура обратной воды, либо воздуха опустилась ниже +5. Таких температур далеко не было. Плюс вторая авария, которой не бывает в установке.

Это похоже на какой-то сбой. Может по сети питания что-то прилетело. Будем надеяться, что разово. Если вдруг случится опять, тогда нужно будет разбираться детально с контроллером.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 16:19   #7
АндрейSPB
Новый участник
 
Регистрация: 24.07.2018
Сообщений: 4
По умолчанию

Понял, спасибо, наблюдаем.
АндрейSPB вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.