Важная информация

Оборудование Breezart Обсуждаем оборудование Breezart, его недостатки, а также пожелания и «хотелки»

Старый 08.09.2018, 18:59   #1
maxlapshin
Новый участник
 
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 8
По умолчанию Помощь с коммутацией RCCU 3.2, 550 Lux SB и Humi EL

Стоит установка:

контроллер RCCU 3.2M
приточный вентилятор 550 Lux SB ( 051017T10549 )
увлажнитель 500 Humi EL P ( 051017T10549 )

мне предстоит переделка того, что сделал мастер установщик, он не сделал толком VAV как я того хотел.

Хочу разобраться в коммутации.

Сейчас такая схема:

* Пульт TPD-2834 воткнут в порт 0 внутри вентилятора
* порт 2 вентилятора воткнут в разъём 1 коммутатора RSCON-03
* разъём 0 коммутатора RSCON-03 воткнут в порт 0 контроллера
* в порт 1 контроллера воткнут датчик JLS26H
* к контактам коммутатора RSCON-03 подцеплен датчик JL201DPR


А дальше начинается странное: вместо одного modbus провода от контроллера к увлажнителю идет целая пачка кабелей.

Можете пояснить: почему вместо одного модбаса идут эти кабели, какое у них назначение и какая у них схема коммутация?


второй вопрос: в файле scheme_breezart.pdf указывается схема коммутации с увлажнителем и несколькими JCL201 vav контроллерами (на 15 странице), но из неё неё непонятно, как именно должно быть скоммутированы вентилятор и контроллер?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5564.JPG
Просмотров: 57
Размер:	92.9 Кб
ID:	483   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5565.JPG
Просмотров: 61
Размер:	64.8 Кб
ID:	484  
maxlapshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 11:10   #2
maxlapshin
Новый участник
 
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 8
По умолчанию

да, помощь очень нужна. Непонятно, как же коммутировать, когда есть вентустановка (с тремя портами modbus), контроллер RCCU (с двумя портами и здоровенной колодкой разъёмов) и увлажнитель без modbus вообще.
maxlapshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 12:56   #3
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 150
По умолчанию

Здравствуйте.
У Вас неверные понятия об оборудовании.
1. контроллер RCCU 3.2M - видимо имеется ввиду щит управления увлажнителем
Коммутация между щитом и увлажнителем производится пучком проводов
2. вентилятор - это видимо Приточная Установка
Через Modbas соединяются контроллер ПУ и контроллер увлажнителя
Схема коммутации от контроллера увлажнителя к самому увлажнителю есть в паспорте или на внутренней крышке щита
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 13:44   #4
maxlapshin
Новый участник
 
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 8
По умолчанию

Ага, теперь стало понятнее, спасибо!

Значит эта здоровенная коробка, которую мне бросили открытой в пыли*— это контролер увлажнителя, а вовсе не центр системы.

А у меня стоит контроллер JL204C5 внутри вентиляционной приточной установки (с тремя портами) и мне надо воткнуть JL201 до него, а не после.

Всё начало проясняться, ещё раз большое спасибо.
maxlapshin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.