Старый 19.10.2017, 13:04   #1
aleyush
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2017
Сообщений: 2
Question Произодительность и шум на разных скоростях

Здравствуйте!

Рассматриваю установку Breezart 550 Lux для установки в квартире.
На вашем сайте есть результаты измерения уровня шума от корпуса на разных скоростях работы.

1. Есть ли данные по производительности установки на разных скоростях?
Чтобы предсказать уровень шума при необходимой мне производительности не достаточно данных по уровню шума "на третьей скорости".

2. Как изменятся данные по шуму и производительности при использовании штатного дополнительного фильтра "угольный + фильтр тонкой очистки класса F7 в отдельном корпусе"?

3. Есть ли такие же данные для "более старших" установок?
Возможно, я могу воспользоваться 700 Lux, которая выдаст необходимую мне производительность на низкой скорости с более низким уровнем шума?
Ещё более старшие установки требуют трёхфазного питания, которое сложно получить в квартире.

P.S. Квартира 77 м2, постоянно проживают 4 человека, регулярно бывают гости до 4 человек.
aleyush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:15   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 592
По умолчанию

Здравствуйте.

К сожалению, точных данных по производительности на различных скоростях нет.

При установке доп. фильтра скорость воздуха снизится, для расчета можно использовать вент. характеристику установки. Сопротивление F7 на максимальной скорости около 150 Па.

Для других вентустановок таких измерений не проводилось.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:20   #3
aleyush
Новый участник
 
Регистрация: 19.10.2017
Сообщений: 2
По умолчанию

Спасибо за оперативный ответ!

Возможно, есть приблизительные данные по производительности на разных скоростях?
Понятно, что на практике производительность много от чего зависит.
Но хоть примерно: 4 скорость это скорее 100 или скорее 300?
aleyush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:24   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 592
По умолчанию

Можно считать, что 7 скорость - это 350 кб/ч при 100 Па, тогда 4 - около 200 кб.м/ч
Я запросил у производства результаты измерений, в ближайшее время должны прислать.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:59   #5
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Без измерителя скорости потока на выходе ПУ судить о производительности весьма сложно, да ещё и учитывать все сопротивления потоку. Результат будет в попугаях. Хотя, можно империческим методом попробовать вычислить, путём подбора некой константы максимальной производительности. Все остальные переменные для вычисления в контроллере имеются, можно ввести поправку в вычисления по уровню падения давления на фильтре. Математика для пульта несложная, пользователь сам сможет оценить производительность своей ПУ в цифрах м³/ч.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:10   #6
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
По умолчанию

Производительность можно косвенно оценить по текущей потребляемой мощности калорифером.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:36   #7
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Как калориметрический датчик? но это будет справедливо только с режимом нагрева.

Расчётная скорость по мощности калорифера получилась 262 м³/ч, а по константе производительности 267 м³/ч.

Последний раз редактировалось Chell; 20.10.2017 в 15:55
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:55   #8
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Как калориметрический датчик? но это будет справедливо только с режимом нагрева.
Да, зная температуру уличного воздуха, температуру на после калорифера и потребляемую мощность.
Когда калорифер не работает, конечно уже ничего не посчитаем.

А по перепаду давления на фильтре тоже очень неточно. Он ведь загрязняется.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:57   #9
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Как калориметрический датчик? но это будет справедливо только с режимом нагрева.

Расчётная скорость по мощности калорифера получилась 262 м³/ч, а по константе производительности 267 м³/ч.
P.S. Мощность самого калорифера то же, ведь, константа.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:59   #10
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Step Посмотреть сообщение
...А по перепаду давления на фильтре тоже очень неточно. Он ведь загрязняется.
Не по перепаду. По перепаду давления выводится коэффициент, для подстановки в формулу расчёта.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:04   #11
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Перепад на фильтре влияет на мощность самого вентилятора. Чем меньше перепад, тем меньше требуется его мощности.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:05   #12
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
Не по перепаду. По перепаду давления выводится коэффициент, для подстановки в формулу расчёта.
Я может чего-то недопонимаю... По вашей методе считается понижение производительности исходя из напряжения вентиляторе и текущем перепаде давления на фильтре?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:13   #13
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Я пока перепад не подставляю в формулу. Коэффициент вывести надо. А так чисто по константе производительности +- и напряжении на вентиляторе. Результат не плохой.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:18   #14
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Вопрос: КПД применяемых вентиляторов какой, есть конкретная цифра или общепринятая 0,8-0,9?
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:35   #15
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
По умолчанию

Можно определить %% потери мощности вентилятора от сопротивления фильтра и на этот процент уменьшать производительность ПУ.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.