Опции темы | Опции просмотра |
Автоматика Контроллеры Breezart и JetLogic, VAV-системы, датчики |
![]() |
#41 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]()
Уточните, пожалуйста, когда ожидается решение проблемы с логикой работы обратной полярности компаратора и в каком виде оно будет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Активный участник
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
|
![]()
Я у себя, что-то, проблемы не заметил. Компаратор нормально функционирует на обратной полярности.
Текущее значение влажности ниже уставки - компаратор включен; Текущее значение влажности выше уставки - компаратор выключен. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#44 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]()
Логически, да, если нужно просто инвертировать выход. Но не получается когда нужно сформировать 1, при AI < уставки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]()
Сегодня обновил прошивку JL201 по вашей инструкции. В конце концов все заработало как надо, по крайней мере, в условиях стенда. На днях начну собирать все в рабочее состояние.
Понравилась общая реакция системы на обрыв датчика - вся система аварийно останавливается. Из инструкции непонятен пункт 4 - я его пропустил и написал вам вопрос-уточнение. Если это не критично - можете на письмо не отвечать, все и так работает. Еще хотелось бы доработать пульт, что бы он мог: 1. Устанавливать влажность для RCCU (откуда значение попадает в JL201). 2. Получать и отображать текущую влажность из JL201. Сообщите, пожалуйста, когда и на каких условиях это можно сделать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]()
Это хорошо, что всё хорошо!
По поводу пульта. Разработкой его программы занимается Михаил. Я с ним общался, доработка возможна, но он уезжает в отпуск и будет через пару недель. Он должен написать Вам в личку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Новый участник
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 8
|
![]()
Здравствуйте, установил JL Configurator, где можно взять файл JL201DP_файл_описания_v.2.1.xdd ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]()
Здравствуйте, в первом посте есть ссылки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#49 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Administrator
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 589
|
![]()
Здравствуйте.
На следующей неделе смогу заняться Вашей задачей. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | ||
Активный участник
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]()
Да, пока все хорошо. Огромное спасибо Александру и Михаилу за программные доработки RCCU, JL201 и TPD-283U.
Таким образом, задача полноценного управления с пульта внешним увлажнителем вкл\выкл полностью решена. По идее, аналогично можно интегрировать в систему любые сторонние увлажнители без своей автоматики. Мой Mad skillz - щиток автоматики для увлажнителя на основе JL201. Don't try this at home. Думаю теперь, что бы еще такого автоматизировать. ![]() Последний раз редактировалось Andrei.rch; 17.08.2015 в 21:06 |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
Активный участник
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 514
|
![]()
Я ещё на автоматику котёл повесил и контроль температуры в кладовке (подвале), что бы зимой температура ниже +1 гр. не опускалась, подогревателей при этом не использую.
Увлажнитель у меня сотовый, поэтому прикрутил на воду датчик проводимости к JL201. Использую 5 модулей и свободных вх/вых почти не осталось. Управляется всё это с панели Weintek. Последний раз редактировалось Chell; 17.08.2015 в 21:14 |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]()
Добрый день!
Возник такой вопрос. Хочу приспособить второй компаратор для того, что бы по определенным условиям дискретным выходом менять скорость 12В вентилятора - достаточно двух ступеней . Предполагается по умолчанию включить вентилятор через резистор, а при активации компаратора - дискретным выводом резистор закарачивать. Максимальный ток вентилятора - 0.07А, так что, по идее, в лимит дискретного выхода 0.1А укладываемся. Но проблема еще в том, что от этого же БП работает в импульсном режиме индуктивная нагрузка - катушка клапана, с максимальным током 0.5 ампер. Катушка управляется внешним реле, никак, в том числе гальванически (на текущий момент), не связанного с JL201. Безопасно ли такое включение для JL201, или надо ставить промежуточное реле? Схему, чтоб было понятно, прилагаю - извините за кустарность. |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]()
Поскольку у JL201 выходы типа открытый коллектор, то более правильно было бы резистор (и соответственно выход JL перенести в минусовую цепь вентилятора. Что касается обмотки реле, то её нужно зашунтировать обратным диодом для гашения обратного импульса.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]()
Под обмоткой реле имеется ввиду обмотка катушки? Если да, то там уже поставили диод (когда от катушки сдох другой контроллер). В таком случае использование JL201 по предлагаемому мной варианту безопасно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]()
Ну до кучи можно ещё вентилятор тоже зашунтировать обратным диодом.
А так в целом вроде ничего криминального. |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
Активный участник
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 104
|
![]()
Добрый день!
Возможно ли настроить JL 201 так, что бы генерировался сигнал аварии с последующей остановкой, если включено увлажнение, но влажность по датчику ниже некоторого значения (40%, например)? Что бы исключить ситуацию "разгона", исключим из проверки работу на 1 скорости. Другими словами: Если Влажность<40 И УвлажнениеВключено И Скорость>1 Тогда Авария |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Автоматика
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
|
![]()
Имеющимися настройками, наверное не получится.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
jl201 |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|