Важная информация

Горячая линия Ответы на срочные технические вопросы

Старый 02.04.2015, 13:18   #1
Алексей ТВ
Новый участник
 
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 1
По умолчанию ошибка 10010

Вопрос:
Пуск 2700 Aqua W
при пуске вылетает ошибка 10010, подключено все по схеме.
своей ошибки не вижу, в чем может быть проблема???
где искать неисправность????
Алексей ТВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 14:06   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 730
По умолчанию

У вас комбинация из двух аварий (см. вложение):
10000 - Объединенная авария
00010 - Неиспр. во внешней цепи канала аналогового вывода 0

К каналу аналог.вывода 0 подключается привод 3-ходового клапана калорифера (в некоторых модификациях и клапан водяного охладителя - вы не написали подробностей по вашей приточке).

Объединенная авария - это дискретный вход (DI1), на который заведено две или более аварии. В вашем случае это скорее всего авария вентилятора и авария фильтра в вытяжке. Нужно по схеме вашей приточки уточнять.
Вложения
Тип файла: pdf Таблица кодов аварий.pdf (138.4 Кб, 388 просмотров)
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 14:13   #3
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 158
По умолчанию

для начала нужен серийный номер установки
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.