Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли из контроллера установленого в 550lux считать уставки температуры и влажности? Есть ли гдето описание регистров и параметры подключения (скорость, четность, порт)? Клиент против сотового увлажнителя, хочет ультразвуковой. Хочу подружить сторонний увлажнитель с контроллером с Modbus с 550lux.
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:15   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 618
По умолчанию

Здравствуйте. Описания регистров http://www.breezart.ru/features/smart_home/
Также ПУ может управлять увлажнителем воздуха сигналом 0-10В.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 16:08   #3
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

Пересмотрел варианты управления увлажнителем:
1. Считывать по МОДБАСу уставку температуры и влажности по слейву на порту P1 с контроллера JL204C5. Не понял как сделать так, чтобы можно было на пульте TPD280 задать влажность, и при этом, не нужно было подключать дополнительно JL26/30H или carel humistream X-plus или увлажнитель на RCCU/
2. Считывать по МОДБАСу только уставку температуры и управлять только дополнительным нагревателем, а управление производительностью увлажнителя отдать JL204C5. Но управление производительностью увлажнителя не 0-10В, а 3-5В. Можно конечно подключить делитель напряжения, чтобы снизить уровень сигнала до 5В, но как сделать чтобы нижний порог был 3В? Но тут возник вопрос, может можно настроить через JLConfigurator? Справку на программу не нашел, предпологаю, что возможно настроить изменив параметры обведенные на прилагаемом рисунке.
3. Вообще не использовать контроллер увлажнителя и управлять производительностью и увлажнителя и нагревателя контроллером JL204C5. Нагревателем управлять естественно через ТТР, но для этого нужен еще один аналоговый выход. Как писал выше справки не нашел, поэтому вопрос: правильно ли я понял, что если приобрести дополнительный модуль JL201, у которого есть выход 0-10В, возможно настроить управление ТТР нагревателя через него? Если да, то можно ли управлять в режиме ШИМ? Или только в режиме 0-10В?
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 16:10   #4
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

не прикрепилась ссылка на картинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AO0.png
Просмотров: 176
Размер:	216.1 Кб
ID:	517  
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 17:16   #5
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 618
По умолчанию

1. Контроллер ПУ может управлять увлажнителем сигналом 0-10В / 2-10В только при подключенном датчике влажности, в этом случае (при соответствующей настройке с пульта) поддерживается заданная влажность в точке размещения датчика.

По остальным пунктам сможет ответить только разработчик контроллера, но он сейчас в отпуске.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 17:20   #6
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

ОК. Подскажите еще такой момент, если я вешаю 2 датчика (каскадное регулирование, один в помещении или на вытяжке, второй на притоке - ограничитель), какие адреса обычно задаются ограничителю и датчику помещения?
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 17:23   #7
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 618
По умолчанию

Информация по настройке датчиков - в сервисной инструкции http://breezart-tech.ru/versions/
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 12:40   #8
neu4
Новый участник
 
Регистрация: 14.12.2018
Сообщений: 13
По умолчанию

В 550lux c JL204C5 выбрано аналоговое управление производительностью увлажнителя сигналом 0-10В и подключено два датчика влажности JLS26H.
В каком регистре хранится температура воздуха измеренная датчиком влажности в приточном канале? INPUT [50] ? И еще вопрос: не нашел как задать уставку влажности с пульта приточки в данном случае
neu4 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 