По умолчанию Давление в сети

День добрый! Помогите разобраться.
По приближенному расчету сопротивление моей сети вентиляции
около 180Па (без учета увлажнителя и решеток). Конфигурация следующая - установка 1000MIX стоит на лоджии, далее магистральный воздуховод, потом увлажнитель под потолком санузла, распредкамера, клапана с электроприводами и воздуховоды на 4 зоны. Давление измеряется в распредкамере с помощью jl201dp.
Когда я открываю клапана на 100% давление устанавливается не более 10-15 Па, что мало для корректной работы датчика. Приходится их сильно зажимать (более 60%), что приводит к свисту и шуму, а планировалось максимально тихое функционирование системы. Как правильно обеспечить необходимое давление на датчике (в распредкамере)? Или с настройками не то?
И еще, померил суммарный расход воздуха на решетках при 100% открытых клапанах - получилось не более 600 м3, хотя в моем случае вроде установка должна выдавать как минимум 800-850 кубов. В чем дело?
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 13:44   #2
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

А кто вам считал систему?
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 14:38   #3
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Да никто не считал...сам примерно по рекомендациям
и калькулятору на сайте РФК Климата.
Консультировался у знакомых которые занимаются вентиляцией,
но они VAV системы не делали, поэтому прорабатывал все самостоятельно.
Есть предположение, что основные потери давления происходят по дороге до распределительной камеры (магистраль примерно 15м с поворотами, увлажнитель), а после распредкамеры воздуховоды не более 10-12м, поэтому такое и низкое давление. Где в моем случае мерить давление, чтобы были корректные показания? (может попробовать врезать трубку датчика в корпус увлажнителя, до кассеты?, он у меня рядом с распредкамерой).
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 15:33   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 605
По умолчанию

Попробуйте мерить давление в воздуховоде непосредственно на выходе из ПУ (в 30 - 50 см от выхода). Если вся разводка по помещениям идет только из распредкамеры, то в ней также будет поддерживаться постоянное давление.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 16:00   #5
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Есть предположение, что основные потери давления происходят по дороге до распределительной камеры (магистраль примерно 15м с поворотами, увлажнитель),.
а какой увлажнитель (модель) и какие воздуховоды(диаметр,тип) какой распределитель(диаметр выходов)
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 22:41   #6
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Увлажнитель Breezart 1000 Humi EL P / 2,5-2,5.
От приточки идет магистральный жесткий воздуховод 450х125 (длина 17 м.п., 4 отвода 90 гр, 4 отвода 45 гр.), далее подключен увлажнитель, потом распредкамера (коробка прямоугольная, размеры примерно 300х400х1200), от камеры идут жесткие воздуховоды d160-3шт. и 150х200. Самый длинный d160 (12м.п., 3 отвода 90 гр, 6 отводов 45 гр.). Клапана установлены сразу после камеры, в нее же врезана трубка для измерения давления (идет к модулю jl201dp). На выходах решетки Systemair NOVA-A с клапаном NOVA-R1, размеры 500х100 - 3 шт. и 1000х100 - 1 шт. Есть также система воздуховодов рециркуляции (ведь это 1000MIX), но они так понимаю ни на что не влияют.
Где при такой конфигурации корректно измерять давление? (я же не должен искусственно зажимать систему для увеличения показаний датчика)
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 10:00   #7
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 734
По умолчанию

Давление у Вас измеряется в правильной точке. После приточки (до увлажнителя) измерять неправильно.
К сожалению систему нужно искусственно поджимать. Подробная методика есть в документе http://www.breezart.ru/tech/setting_vav_breezart.pdf иначе никак.
По поводу влияния воздуховодов рециркуляции - они тоже влияют, равно как и воздуховод от приточки до точки забора уличного воздуха, ведь вентилятору приходится всасывать через них воздух, преодолевая сопротивление.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 10:27   #8
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 605
По умолчанию

Обсудил со Step вопрос места измерения давления. В теории, действительно, правильно мерить в распредкамере, но из-за ограничения в нижней границе диапазона измерения датчика можно попробовать измерять давление на выходе из ПУ. После перестановки датчика давления нужно будет настроить систему по инструкции http://www.breezart.ru/tech/setting_vav_breezart.pdf
и проверить корректность работы
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.