Я сейчас доделываю управление увлажнителем/вентиляцией через ModBus.
Всё работает, за исключением маленькой(!!!) проблемы. Когда я даю команду на выключение увлажнения (MBHR[0x57] 4bit set to 0) увлажнение выключается, но перестает поддерживаться температура и она падает. При этом устройство остается в режиме "нагрев" (т.е. ЗИМА, MBHR[0x56] 0bit равен 0 и MBIR[0x04]&2 равен 1).
Пересмотрел всю документацию по регистра - вроде нет ничего неправильного. Правда в документах не все регистры описаны. Может есть какой-то секретный регистр для включения вентиляции с подогревом,но без увлажнения? Может будут какие-то идеи?
Евгений88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 22:33   #22
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 739
По умолчанию

А уставка температуры у вас в какой регистр пишется? Holding[191] ?
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 15:24   #23
Евгений88
Новый участник
 
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 12
По умолчанию

Уставку я пробовал писать везде:
MBHR[103] - вентиляция
MBHR[187] - увлажнитель
MBHR[191] - недокументированный регистр

Результат одинаков - выключаю увлажнение и тут же температура начинает падать.
Регистры 187 и 191 работают синхронно.
Евгений88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.