По умолчанию Breezart 3500 Humi Aqua P

Здравствуйте, объясните, пожалуйста, нужен ли преднагреватель при работе совместно с Breezart 3500 Aqua с одного пульта? если нужен, то зачем? ведь по сути есть нагрев у приточки.
можно ли заказать без преднагревателя, если он не обязателен?
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 16:07   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

Здравствуйте. Если мощности основного нагревателя достаточно, то преднагреватель увлажнителя не нужен. Проверить можно с помощью калькулятора http://breezart-tech.ru/selahu/breez...selection.html
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 20:28   #3
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

спасибо. а принцип работы можно узнать?или где описан может быть?
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 21:52   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

Принцип работы чего?
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 22:15   #5
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

увлажнителя совместно с вашей приточкой конечно же) зачем нужны пред и пост нагреватели, в принципе, ясно, но прочитать по подробнее было бы лучше.
для очистки воды пойдет ли проточная система обратного Осмоса? Рекомендуемое min расстояние между приточкой и увлажнителем? т.к. расстояние ограничено (не более 1 м плюс гибкие вставки), может желательно поставить выпрямитель потока для равномерного воздухораспределения по кассете при условии отсутствия калорифера преднагревателя.
алгоритм работы контроллера и его настройки, перепрошить могу, адаптер и программа есть.
ну может где описано более подробно (ну в рамках нераскрытия секретных особенностей).
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 22:36   #6
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

Расчет нагревателей производится по методике АВОК Влажный воздух http://www.rfclimat.ru/tech/avok_wet_air.pdf.

На остальные вопросы позднее ответят представители производства.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 23:11   #7
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

В двух словах о расчете нагревателей: для увлажнения воздуха на заданную величину воздух на входе кассеты должен иметь определенную температуру. После кассеты воздух остывает и его нужно нагреть до заданной температуры.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 23:16   #8
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
В двух словах о расчете нагревателей: для увлажнения воздуха на заданную величину воздух на входе кассеты должен иметь определенную температуру. После кассеты воздух остывает и его нужно нагреть до заданной температуры.
это вполне ясно и не вызывает вопросов. я так понимаю преднагреватель обязательно используется при работе с вентустановками других производителей.
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:54   #9
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

менеджер говорит что только с преднагревателем производится эта 3500 модель, но, не понимаю, как тогда работают смесительный узел приточки и смесительный узел преднагревателя (они установлены по сути друг за другом на расстоянии 1,5-2м). какой-то из них бездействует? неужели это действительно необходимо?
имеет ли тогда смысл заказывать в будущем Aqua c Humi совместно? или можно ставить LUX
или это оптимизация производства (хотя вроде бы всё оборудование производится на заказ) или ограничения контроллера?
Прошу понять меня и объяснить вопросы поставленные ранее тоже. (наши заказчики часто интересуются за что платят)

С уважением, Дмитрий.
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 18:18   #10
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 620
По умолчанию

Да, действительно, модели до 6000 идут с преднагревателем. Это связано с тем, что для увлажнения нужно подавать на кассету воздух с температурой до 40 градусов. В холодное время года мощности нагревателя приточки может не хватить для нагрева до такой температуры. По поводу алгоритма: приточка нагревает воздух до фиксированной температуры, например 30 градусов, далее преднагреватель догревает до нужного значения.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 18:45   #11
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

ну, ясно тогда. в сильные холода приточка снижает расход воздуха если не хватает мощности. но по ссылке на подбор оборудования с заданными параметрами расхода воздуха, температуры и влажности показывает что преднагрев не нужен. но это так понимаю что не важно т.к данная модель по любому с преднагревателем, без вариантов. поэтому по сути выбор у нас есть только по стороне подключения и преднагреватель будет встроен всеравно.
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 14:51   #12
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

Подниму опять эту тему: пришло время для запуска оборудования в эксплуатацию и перепрошивки контроллера приточки под увлажнитель.
Вот вопрос о водоподготовке воды для подачи на кассету остался без ответа.
Итак:
- проточная система обратного осмоса подойдет для подачи воды на кассету?
- рекомендуемая (расчетная) температура подачи воды? 20-25 градусов? тогда нужно устанавливать какой-то смеситель гор. и хол. воды?
- что находится в колбе (какие то гранулы) на входе подачи на кассету?
их срок службы или интервал замены? можно ли отказаться от них при использовании обратного осмоса?
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 18:39   #13
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

don.de.mon, позвольте поинтересоваться, обратный осмос без дополнительной минерализации? Любой увлажнитель такого типа настраивается под конкретную воду. Вообще-то, кассеты пропитаны специальным минеральным составом и чистая без солей осмотическая вода быстренько их вымоет... Критерий к качеству воды, скорее, тот, который употребляется во внутрь, с низким уровнем жёсткости (у меня водопроводная от 3,6~5,2°Ж, в этом сезоне израсходовал 65 кубов).
На кассету можно подавать воду до 45 гр. Полагаю, с пред нагревателем в увлажнителе этой температурой можно не заморачиваться.
Гранулы в колбе, полагаю, полифосфат, для предотвращения губительного отложения солей на поверхностях системы, без полифосфата эти отложения зацементируются в камень, трудно будет удалить при профилактике. С полифосфатом отложения будут, но они будут рыхлые и легче удаляются. При использовании ОС полифосфат не нужен, нет смысла, но кассету быстро выбросите, перестанет впитывать воду и станет хрупкой и это уже другая крайность, как понимаете.
Для увлажнителя можно и смешать, сделать воду слегка жёсткой 1,5~2°Ж и уменьшить отвод.

p.s. don.de.mon, у вас промышленная ОС установка очистки воды? Вы знаете какой будет её расход?

Последний раз редактировалось Chell; 22.04.2017 в 19:35
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 12:25   #14
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
don.de.mon, позвольте поинтересоваться, обратный осмос без дополнительной минерализации? Любой увлажнитель такого типа настраивается под конкретную воду. Вообще-то, кассеты пропитаны специальным минеральным составом и чистая без солей осмотическая вода быстренько их вымоет... Критерий к качеству воды, скорее, тот, который употребляется во внутрь, с низким уровнем жёсткости (у меня водопроводная от 3,6~5,2°Ж, в этом сезоне израсходовал 65 кубов).
На кассету можно подавать воду до 45 гр. Полагаю, с пред нагревателем в увлажнителе этой температурой можно не заморачиваться.
Гранулы в колбе, полагаю, полифосфат, для предотвращения губительного отложения солей на поверхностях системы, без полифосфата эти отложения зацементируются в камень, трудно будет удалить при профилактике. С полифосфатом отложения будут, но они будут рыхлые и легче удаляются. При использовании ОС полифосфат не нужен, нет смысла, но кассету быстро выбросите, перестанет впитывать воду и станет хрупкой и это уже другая крайность, как понимаете.
Для увлажнителя можно и смешать, сделать воду слегка жёсткой 1,5~2°Ж и уменьшить отвод.

p.s. don.de.mon, у вас промышленная ОС установка очистки воды? Вы знаете какой будет её расход?
спасибо, мил Chell, за пищу для размышления.

планируется такая https://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=296
мембраны и наполнение можно переконфигурировать (добавить-убрать), если потребуется.
по производительности по характеристикам производитель заявляет до 1800 литров в сутки. на данном этапе изучаем этот вопрос.
вообще в доме установлена пром система водоподготовки с умягчением и т.д., но пока требований к воде я так не нашёл. в своих проектах мы уже отказались от увлажнителей нагревательного типа, остались ультразвуковые и эти.

хотелось бы также узнать мнение производителя или сервисмэнов
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 13:38   #15
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от don.de.mon Посмотреть сообщение
...но пока требований к воде я так не нашёл...
На сайте Бризарта http://www.breezart.ru/tech/fa6_manual.pdf в разделе документация есть техническая информация по увлажнителю FA6, вашему вниманию гл. 3 на стр. 9 "Водопотребление и слив".
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 16:18   #16
don.de.mon
Новый участник
 
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 21
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
На сайте Бризарта http://www.breezart.ru/tech/fa6_manual.pdf в разделе документация есть техническая информация по увлажнителю FA6, вашему вниманию гл. 3 на стр. 9 "Водопотребление и слив".

спасибо, я почитаю.
видимо придется разобраться в системах водоочистки и прикупить приборчик для замеров
don.de.mon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.