Старый 04.06.2013, 12:29   #21
gemini
Команда Breezart
 
Аватар для gemini
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 672
По умолчанию

чтоб не водить вас по большому кругу с отловом недобросовестных менеджеров позвоните сразу 495 2287964 Вера, Наташа.
gemini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 19:39   #22
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 515
По умолчанию

Приветствую.
Есть задумка установить в 1000 микс дополнительный угольный фильтр, сразу за штатным G4. В связи с чем возник вопрос, к уважаемому gemini, как правильней поступить, измерять загрязнённость фильтров вместе или, всё же, для угольного вывести отдельный измерительный канал посредством модуля JL201DPR?
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:37   #23
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 733
По умолчанию

Можно я своё мнение выскажу...
Ну поскольку у Вас уже есть подключенный к контроллеру приточки модуль JL201DP для работы VAV-системы, то второй не поставить, т.к. в текущей реализации контроллер может работать только с одним модулем JL201 (и его модификациями DP и DPR).
Если фильтры будут стоять вместе, то ИМХО контролировать нужно суммарный перепад давления, установив в настройках соответствующий порог давления. Либо, если хочется контролировать перепад давления индивидуально, то второй датчик поставить DPS500 (дискретный). Но сообщение об ошибке всё равно формируется общее, и нет разделения по какому датчику сработало превышение. Так что пользы в дискретном датчике никакой.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:52   #24
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 515
По умолчанию

Всё предельно ясно. Большущее спасибо.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.