Добрый день. Приточка 1000aqua с увлажнителем после одной недели работы показала ошибку 8000 ( авария дренажа) . Скажу сразу дренаж идёт в ведро.
Сословия хозяина она за один день сливает около 10 л. воды. Что может быть?
Заранее благодарю
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 11:41   #2
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Пенза
Сообщений: 753
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ф.Максим Посмотреть сообщение
Добрый день. Приточка 1000aqua с увлажнителем после одной недели работы показала ошибку 8000 ( авария дренажа) .
Возможно взаимная настройка датчиков рабочего и аварийного уровня неточная. Точнее могут подсказать специалисты из поддержки или производства, но что-то они молчат.

Цитата:
Сообщение от Ф.Максим Посмотреть сообщение
Скажу сразу дренаж идёт в ведро.
Сословия хозяина она за один день сливает около 10 л. воды. Что может быть?
В процессе работы вода должна сливаться и разбавляться свежей, чтобы концентрация солей в поддоне с водой не увеличивалась. Ведь часть воды постоянно испаряется. Т.е. постоянный слив предусмотрен технологией работы такого типа увлажнителей.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 12:00   #3
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Всё так и происходит.
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 14:28   #4
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ф.Максим Посмотреть сообщение
... за один день сливает около 10 л. воды. Что может быть?
А не мало? Позвольте спросить, общая жесткость подводимой воды какая? Анализ воды делали?

Последний раз редактировалось Chell; 02.11.2017 в 16:18
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 11:03   #5
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Ошибка 8000 выскакивает постоянно.
Что делать?
Тех поддержка отзовитесь.
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 13:38   #6
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

Здравствуйте. какой серийный номер установки?
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:02   #7
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Где он написан?
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:08   #8
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

На шильдике установки или в паспорте
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 18:14   #9
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Серийный номер 290517т9796
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 18:33   #10
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Увлажнитель 290517т9797
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 12:43   #11
Doenko
Поддержка
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 166
По умолчанию

еще 2 вопроса...
1. дренаж в ведро через что....шланг...труба...? (если есть фотография ...)
2. постоянно это с какой периодичностью?
Doenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 13:38   #12
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Сейчас дренаж переделан на улицу . Труба 40. Подогрев установлен. Подсоединён с патрубку дренажа увлажнителя не плотно. Уклон большой ( примерно 1м. На 2,5м дренажа)
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 13:39   #13
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

За один день копится примерно 15л. Воды.
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 13:40   #14
Ф.Максим
Новый участник
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 24
По умолчанию

Сейчас установка не включается показывает ошибку 8000
Ф.Максим вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.