Старый 24.03.2017, 20:51   #1
AlBel
Новый участник
 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 6
По умолчанию Внешнее управление сухой контакт

Добрый день! Приточная установка Aqua1000. Хотелось бы реализовать внешнее управление с помощью “сухого контакта”. Под внешним управлением имеется в виду ВКЛ и ВЫКЛ приточной установки.
1. Можно ли с помощью BSA-02 активировать режим внешнего управления вместо контроля входа “ПОЖАР”?
2. Под нашу задачу подходит Режим "Совместное управление", который описан так: (включить установку можно с пульта и/или внешним “сухим контактом”, отключить можно, если отключить на обоих). Не понятно, что значит "Отключить на обоих" - это значит внешнего "сухого контакта” недостаточно и нужно еще дополнительно сделать ВЫКЛ на пульте управления?
AlBel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 20:59   #2
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Здравствуйте.

Включить ДУ можно с пульта, раздел Сервис / ДУ. При этом вход Пожар переключится на управление от ДУ. Актуальная сервисная инструкция с описанием режимов ДУ http://www.breezart.ru/tech/ins_breezart_service.pdf
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 21:43   #3
AlBel
Новый участник
 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Включить ДУ можно с пульта, раздел Сервис / ДУ. При этом вход Пожар переключится на управление от ДУ. Актуальная сервисная инструкция с описанием режимов ДУ http://www.breezart.ru/tech/ins_breezart_service.pdf
У меня приточная установка 2012 года с пультом CP-2010 и такого функционала нет. Как это сделать через BSU?
AlBel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 08:43   #4
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Дождитесь ответа от Step
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 10:36   #5
AlBel
Новый участник
 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 6
По умолчанию

Спасибо, разобрался есть такой параметр в BSU на вкладке датчики.
AlBel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 20:16   #6
PredatorFT
Новый участник
 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 3
По умолчанию

Здравствуйте, задам вопрос сюда, что бы не плодить темы.
Установка BreezArt 550 Lux, контролер установки JL204C5, пульт TPD-283U, прошивка пульта 5.01.
Вопрос в том что немогу настроить установку на вкл. от сухого контакта, в прошивке 4.11 есть галка вкл. Упр., тогда установка воспринимает di1 не как пожарную сигнализацию, а как вкл. выкл от сухого контакта.
Перековырял всю инженерку, меню имеется ввиду, пробовал разные режимы и с пультом и с запретом на включение с пульта. Не видит она сухой контак ни на di1, ни на di2.
Подскажите пожалуйста как в данной прошивке это реалезованно.
Заранее благодарю.
PredatorFT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 22:38   #7
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

Здравствуйте.

Вам нужно обновить прошивку пульта, после чего включить ДУ на экране Сервис / ДУ
http://breezart-tech.ru/tech/vent_5.03_os1.2.7.zip
Инструкция по обновлению http://breezart-tech.ru/tech/update_tpd_instruction.pdf
Если у Вас MiniOs пульта 1.2.7, то обновлять MiniOs не нужно.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 10:28   #8
PredatorFT
Новый участник
 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 3
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вам нужно обновить прошивку пульта, после чего включить ДУ на экране
Спасибо за ответ.
Перепрошиваюсь, после перепрошивки установка будет использовать вход DI1 или DI2?
PredatorFT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 10:51   #9
Михаил
Administrator
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 617
По умолчанию

DI1 (он подписан на контроллере)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 13:43   #10
PredatorFT
Новый участник
 
Регистрация: 23.02.2017
Сообщений: 3
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
DI1 (он подписан на контроллере)
Спасибо, Михаил все работает.
PredatorFT вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.