По умолчанию Алгоритм работы рециркуляции 1000Mix

Добрый день!
Примерно год отработала моя система в составе 1000Mix + увлажнитель с пред и пост нагревом. В свое время все настроил и примерно на год забыл)). Режим комфорт был выключен, включен каскадный регулятор влажности, управление заслонкой рециркуляции по температуре. Система держала требуемую влажность и температуру, но заслонка как была на 90% открыта, так и положение свое не меняла. Температура на выходе из приточки конечно опускалась до низких значений (около 5ти градусов в мороз), но видимо нагрева в увлажнителе хватало и на выходе мы имели заданную температуру.
На днях решил заморочиться, поменять настройки (как раз было градусов 20 минуса), включил режим комфорт - заслонка так и остается на 90% открыта, а установка начинает набирать скорость, потом сбрасывает обороты. Хотя вроде же должна прикрывать заслонку увеличивая рециркуляцию? Температура в канале выставлена была 16 градусов.
Дальше попробовал поставить режим управления заслонкой по температуре и влажности, вроде бы написано, что с приоритетом температуры. Теперь заслонка наоборот закрылась на максимальную рециркуляцию. Жду час, два... Температура в канале, заданная, давление в системе (у меня VAV) заданное, заслонка на месте. Влажность в квартире уже выше заданной - заслонка на месте. Поставил в настройках рециркуляцию не более 50% - так она на 50% встала и уже два дня картина не меняется.
Вопрос - что работает неправильно и как по задумке создателей должна работать рециркуляция в 1000Mix в связке с увлажнителем.
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 23:33   #2
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
...но заслонка как была на 90% открыта, так и положение свое не меняла.
Заслонка рециркуляции открыта на 90%? Соответственно свежего воздуха поступает всего 10%? А скрин закладки "Заслонки" как было выложите.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 09:44   #3
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Здравствуйте, неплохо если напишите версии прошивок контроллеров, хотя бы приточного. И скрин, как просит Chell.
В системе с увлажнителем пред и пост приточка поддерживает температуру, заданную на вкладке "Доп.секции/Увлажнитель" - "Температура на выходе ПУ". И ниже этого значения не должна опускаться. По алгоритму работы заслонка начинает перекрывать приток и открывать рециркуляцию только если не хватает мощности нагревателя. Теоретически до +5 температура не должна была опуститься, надо разбираться с настройками.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:14   #4
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

90% имелось ввиду, что поступает свежего воздуха. Прошивку приточки обновлял в свое время, версия стоит 3.25, прошивка увлажнителя 1.14.
Температура на вкладке "Доп.секции/Увлажнитель" - "Температура на выходе ПУ" стоит 16 градусов. При выключенном режиме комфорт приточка ее не держит, заслонка на месте.
А как по алгоритму на 1000mix должен тогда работать режим комфорт? Приточка понижает скорость если она не может нагреть воздух за счет рециркуляции? Так же вроде логично было бы...
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:58   #5
Step
Автоматика
 
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 749
По умолчанию

Да, примерно так и работает. Если не может прогреть (контролируется задействованная мощность), подаёт больше рециркуляционного воздуха, и наоборот.
Всё-таки нужно разобраться с настройками у Вас в приточке. Как вариант можете скинуть файл конфигурации, сохранённый утилитой BSU. Я у себя смогу просмотреть.
Step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:11   #6
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Принтскрин заслонок, файл конфигурации

Последний раз редактировалось Владимир; 16.01.2017 в 18:21
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:37   #7
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Сейчас изменил настройки - температура на выходе вентустановки поставил 20 градусов, управление заслонкой по температуре. На улице минус 20, заслонка стоит на 10% рециркуляции, на выходе установки плюс 8. В помещение дует как надо 18 градусов - видимо отрабатывает нагрев в увлажнителе... Ничего не понимаю что происходит?
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:56   #8
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Хотелось бы ещё взглянуть на закладку "Регуляторы".
Если мне не изменяет память, то с каким то из релизов версии 3.25 прошивки была схожая проблема.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:18   #9
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Еще принтскрины

Последний раз редактировалось Владимир; 13.01.2017 в 21:30
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:28   #10
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Коэффициенты Кп и Ки попробуйте поставить 5 и 0,05 соответственно, а ещё у меня время цикла 6 с. С этими вымученными настройками мой MIX пашет нормально. На счёт Кд (200 окно не активно) не знаю, вроде как для электрических не нужен, я его в 0 сбросил. И ещё, я так понял, уличного датчика нет.
Сейчас у меня за бортом -7 °C, заслонка на 25%, уставка приточки +15 °C, отклонения +0,2 °C, напряжение на вентиляторе 2,975В (2-я скорость), регулятор ~85%.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:37   #11
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Поставил эти коэффициенты - ничего не происходит. Она должна на лету это понять или нужно выключить включить или питание например сбросить?
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:40   #12
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Полагаю, без танцев с бубном не обойтись... Я бы передёрнул питание...
И какой релиз версии 3.25 прошивки? Актуальный, вроде, 4-й, это уважаемый Step знает.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:45   #13
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

И ещё, я заметил, что у вас активирован каскадный регулятор, уставки мин 15, макс 25, но выход регулятора по нулям. Похоже он у вас не работает. И какая то проблема с датчиками, второй скрин "Датчики". Датчик AI0 в одном случае фиксирует 7,9 а в другом 17,2! Как такое может быть?
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:46   #14
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Релиз прошивки 1й (файл rccu_electro_3.25rev1.bfm), но неужели до 4го релиза алгоритм рециркуляции не работал? Или это косяк конкретно этого релиза?
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:51   #15
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Chell Посмотреть сообщение
И ещё, я заметил, что у вас активирован каскадный регулятор, уставки мин 15, макс 25, но выход регулятора по нулям. Похоже он у вас не работает. И какая то проблема с датчиками, второй скрин "Датчики".
У меня включен каскадный регулятор влажности, а каскадный регулятор температуры выключен (настройки bsu в увлажнителе). Я так понимаю, что это и управляется из увлажнителя, на вкладке же написано... Или не так?
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:53   #16
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

В описании релизов почитайте http://www.breezart-mail.ru/bsu/firm...0%f1%e8%e8.pdf.
И обратите внимание на датчики, описал в предыдущем сообщении.
Полагаю ваш контроллер запутался, он думает, что температура на выходе 17,2, а по факту 7,9!!!

Последний раз редактировалось Chell; 10.01.2017 в 19:14
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:00   #17
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

А ещё NDEF состояние датчиков в увлажнителе, вместо ОК.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:04   #18
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

Скрины закладок "Настройки" "Порт1" и "Внешние каналы в/в" Увлажнитель Бризарт. сделайте.
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:39   #19
Владимир
Участник
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 74
По умолчанию

Сейчас сбросил питание, включил. Начала шевелить заслонкой... Наверное от новых коэффициентов, на режим пока не вышла, посмотрим попозже.
выкладываю скрины.
Кстати скачал 4й релиз прошивки, обновить не удалось, пишет превышен максимально допустимый размер файла.
Датчики температуры и влажности подключены к увлажнителю - один на выходе, другой в вытяжном (рециркуляционном) канале.Показания корректные, почему NDEF не знаю, что это значит?

Последний раз редактировалось Владимир; 16.01.2017 в 18:21
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:53   #20
Chell
Активный участник
 
Регистрация: 29.01.2014
Адрес: г. Покров
Сообщений: 516
По умолчанию

В том то и дело, что показания одного и того же датчика не корректные!!!
Выбран датчик AI0 контроллера MIXа, а значения их разные... В регистре значения AI0 "Датчик после калорифера" MIXа лежит значение температуры датчика в увлажнителе...
Какая-то неувязочка у утилиты с прошивкой контроллера...

Последний раз редактировалось Chell; 10.02.2017 в 16:24
Chell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 